不锈钢照明箱接地问题
liujing118
liujing118 Lv.2
2015年10月30日 13:17:44
只看楼主

不锈钢照明箱内有N排和PE排,进线为5芯线,N线和PE线分别接在N排和PE排上,请问该不锈钢照明箱外壳还需要接地吗?

不锈钢照明箱内有N排和PE排,进线为5芯线,N线和PE线分别接在N排和PE排上,请问该不锈钢照明箱外壳还需要接地吗?
苯笨
2015年10月30日 13:33:04
2楼
需要.必须要接的。
回复
onlydia
2015年10月30日 13:38:29
3楼
金属外壳接到PE排上。
注意一下PE线是从哪里引来的。是从变压器近处也就是电源那里引来,还是附近有接地网。PE线往上走不会断头。
回复
beida_energy
2015年10月30日 17:58:03
4楼
当然必须接PE导体!
所有的电气设备外露的可导电部分,都必须接PE导体!
不锈钢的更得接,因为没有任何可以绝缘的部分,一旦带电,会更凶险!
回复
hzhsj
2015年11月05日 11:19:02
5楼
不锈钢照明箱内有N排和PE排,一般情况下PE排与照明箱外壳是不绝缘的。所以当进线为5芯线,N线和PE线分别接在N排和PE排上时,该不锈钢照明箱外壳不需要再次接地。
回复
muyuyao
2015年11月05日 15:29:58
6楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-11-6 15:26 编辑

该不锈钢照明箱外壳再做接地有益无害!!!

虽然某些规范上也没有强求,但做上箱体接地肯定会更加安全可靠!!!

回复
北方郎
2015年11月05日 15:38:32
7楼
照明箱PE排要和外壳可靠连接,如有条件最好重复接地。
回复
老灰兔子
2015年11月05日 22:44:08
8楼
本帖最后由 北方郎 于 2015-11-6 13:54 编辑 hzhsj 发表于 2015-11-5 11:19 不锈钢照明箱内有N排和PE排,一般情况下PE排与照明箱外壳是不绝缘的。所以当进线为5芯线,N线和PE线分别接在 …不管你的箱内有无PE排、PE排如何安装,箱体不但要和PE线连接,箱门更要用一条软铜导线与接地线(PE排)相连接!
回复
大哥爱丫头
2015年11月06日 11:01:23
9楼
你可以把PE排跟不锈钢外壳连接,要是你的不锈钢外壳再做重复接地,那是再好不过了
回复
hzhsj
2015年11月06日 13:47:10
10楼
老灰兔子 发表于 2015-11-5 22:44 不懂装懂,又在这里误导新入行的新人了!不管你的箱内有无PE排、PE排如何安装,箱体不但要和PE线连 …已经明确告诉你了:一般情况下PE排与照明箱外壳是不绝缘的。也就是照明箱外壳已经与PE排相连了,还要接PE线干嘛?
回复
北方郎
2015年11月06日 13:53:14
11楼
hzhsj 发表于 2015-11-6 13:47 已经明确告诉你了:一般情况下PE排与照明箱外壳是不绝缘的。也就是照明箱外壳已经与PE排相连了,还要接PE …箱门和箱体用合页连接,非可靠电气连接,需要另专设编织铜带或软铜线。