在电缆设计中,考虑电缆敷设方式的不同,载流量校正系数也不一样。采用电缆沟敷设时,电缆的载流量校正系数按多少来算?是按电缆埋地敷设还是在空气中敷设的工况来选择,求指教!
在电缆设计中,考虑电缆敷设方式的不同,载流量校正系数也不一样。采用电缆沟敷设时,电缆的载流量校正系数按多少来算?是按电缆埋地敷设还是在空气中敷设的工况来选择,求指教!
免费打赏
electricity
2016年01月23日 16:37:38
2楼
空气中敷设的工况来选择
回复
a396673967
2016年03月16日 09:55:08
3楼
电缆可以加大一级
回复
qq_1470911908061
2016年09月10日 19:29:45
4楼
我也在这个问题上不知如何取舍,等高人出现。
回复
创业版01
2016年09月10日 19:44:04
5楼
按空气中敷设,再根据并列敷设的电缆根数、间距来修正
回复
新手前来报到
2016年09月18日 09:54:23
6楼
这个我还听说过电缆载流还要校核
回复
电气书生
2016年11月01日 11:05:24
7楼
我是按照空气桥架敷设的在矫正的。
回复
相关推荐
配电室的电缆沟看哪一个标准规范
供配电技术
2022-03-21 20:08:28
这张电缆沟图纸是哪个图集的?
供配电技术
2021-10-30 16:28:28
灯杆旁边挖1000米宽0.5m深0.6米的电缆沟
路桥工程造价
2021-07-14 09:21:06
惠州混凝土电力防盗盖板混凝土盖板 电缆沟水泥钢筋盖板电缆盖板
钢结构工程
2021-04-12 11:06:34
电缆沟支架施工与验收规范
电气工程原创版块
2020-12-08 15:18:06
电缆沟创优工程是这样做的!
输变电工程
2020-08-21 13:59:20
配电室是电缆沟时怎么处理桥架与配电柜的连接
土建工程造价
2020-08-06 10:28:46
变电站电缆沟盖板标准化设计、施工工艺及质量验收标准
供配电技术
2020-07-20 15:04:51
变电站电缆沟积水,潮湿有哪些?该如何防止电缆沟积水?
电站工程
2020-07-13 14:50:29
在用安装算量的时候,从低压柜出线是走电缆沟上桥架进入配电箱。进出电缆沟这部分怎么画?
土建工程造价
2020-07-01 13:36:54
电缆沟在条基基础里怎么从软件里画出来
混凝土结构
2020-06-29 17:26:29
请问这样是不是需要计算挖电缆沟土方?
建筑问答
2020-05-23 16:20:56
请问关于电缆沟土方工程量计算问题
建筑问答
2020-05-23 16:09:17
井下中央变电所设计电缆沟问题
供配电技术
2020-04-28 16:29:19
电缆沟施工新工艺,又快又好!
供配电技术
2020-04-21 14:35:13
电缆沟堵漏方案,10步解决渗漏问题
建筑给排水
2020-03-31 13:13:48
【电气学院】电缆沟砌筑施工方案,不会的看这里!
电气工程原创版块
2020-03-25 14:49:05
热气溶胶在电缆隧道、电缆沟、电缆竖井中的应用
电气资料库
2020-01-17 10:43:13
电缆沟环境综合监测装置系统
电气资料库
2020-01-10 15:51:06
变电站电缆沟积水对电网运行有影响吗?
电站工程
2020-01-09 14:47:24
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开