电机是三相三线供电吗?
liangqingfeng123
2015年10月30日 09:39:28
只看楼主

想问问各位大侠,这个水泵的电机是三相三线制供电,有一个备用电源,电机外壳做了保护接地,是这样吗?请指教

想问问各位大侠,这个水泵的电机是三相三线制供电,有一个备用电源,电机外壳做了保护接地,是这样吗?请指教

IMG_8490.JPG

苯笨
2015年10月31日 18:55:17
2楼
有,不建议,这就不是严格的TN-S系统。
请教有备用电源是消防泵吗?
为什么2根电缆进线?一根3x16的电缆可带18.5kW的电机,二根3x16的电缆,也就37kW电机。为什么不单独用1根3x35的电缆? 有讲究吗?
如果是消防泵,电缆的接地故障不是大了一倍。

望回复是否为消防泵,有何要求?提前谢谢了。
回复
qq_1433423826715
2015年10月31日 23:13:06
3楼
可能是心三角启动所以会有2根电缆
回复
huangleijie
2015年11月01日 15:49:24
4楼
路过11111111
回复
苯笨
2015年11月01日 16:18:14
5楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-1 16:24 编辑 萧然山 发表于 2015-10-31 23:13 可能是心三角启动所以会有2根电缆肯定是啦.所以才质疑了.我是干石化的,很少见这么小的电机用星-三角.我是想问问其它行业的电源水平都这么差?还是其它行业消防泵有什么特殊要求?315kVA变压器按5%电压降计算.18.5kW电机3x16电缆能到198米(取综合校正系数0.65).
回复
北方郎
2015年11月01日 20:10:37
6楼
不是备用电源吧?
我看是两根三芯电缆,星三角启动。
TN-S系统PE线要从配电箱到电动机。如果只就地接地的话是TT系统哈,注意过电流保护整定。
回复
风来运转
2015年11月02日 11:28:12
7楼
星三角启动一般考虑用4+3吧,化工项目一般100+kW也都是直接启动的,民用我看到很多十几千瓦都用星三角启动,也没人算过到底能不能直接启动!
回复
li8215011
2015年11月29日 14:38:27
8楼
苯笨 发表于 2015-10-31 18:55 有,不建议,这就不是严格的TN-S系统。请教有备用电源是消防泵吗?为什么2根电缆进线?一根3x16的电缆可 …请教您一下,为什么是消防泵的话,电缆的接地故障就大了一倍,请赐教,谢谢!
回复
li8215011
2015年11月29日 14:39:38
9楼
萧然山 发表于 2015-10-31 23:13 可能是心三角启动所以会有2根电缆星三角启动,到电机的电源线是两根三芯的吗?
回复
苯笨
2015年11月29日 14:57:33
10楼
li8215011 发表于 2015-11-29 14:38 请教您一下,为什么是消防泵的话,电缆的接地故障就大了一倍,请赐教,谢谢!不是“消防泵的话,电缆的接地故障就大了一倍”.而是多了根电缆,故障的概率就增加了一倍.其实,启动完就一直是星形了.三角仅是满足启动时用.每启动停止一次,那二根电缆来回倒腾一次,类似故障概率是一倍.
回复
xuexi999123
2017年06月10日 20:12:30
11楼
路过,学习了,谢谢高手。
回复