因为在工程实践中,经常会遇到这个疑问,什么情况下使用3P、4P,是不是跟低压接地形式有关系?之前做化工电气设计中,基本上都是用3P的,现在换到民用电气上,出线回路配的是4P。自己也一直没搞的太明白,总是糊里糊涂的。顺带一个问题,断路器带漏电保护功能,如果用电设备本身已具备这个漏保,是不是在断路器上就不需要了?
您看一下这个帖子" 【有何异议,请跟帖聊?】断路器3P+N和4P的区别!".
就在这个论坛内.
回复
3楼
一般三相配电的三相四线用电系统,如果总开关不是选择漏电断路器,一般都是选择3P的断路器,中性导体不能有断点。
对于像居民楼这样的需要受电总开关为漏电断路器的,选择3P+N,其实还是三极开关,其中的N导体是没有断点的。
回复
4楼
beida_energy 发表于 2015-10-29 16:17 一般三相配电的三相四线用电系统,如果总开关不是选择漏电断路器,一般都是选择3P的断路器,中性导体不能有 …我们这边选用4P,依据的民规7.7.10.7,此时N看成带电导体(三相不平衡)
回复
5楼
风不止 发表于 2015-10-29 16:26 我们这边选用4P,依据的民规7.7.10.7,此时N看成带电导体(三相不平衡)N导体带断点吗?
回复
6楼
详见可见《民规》第7.5.3条
回复
8楼
现在gb50054-2011低压配电设计规范有这个规定、、、、、、、、、、
回复