塔机安装单位只埋设了一根接地极(一根钢管,且不知深度),接地扁铁由塔机基础的一个地脚螺栓与接地极相连,约2.5米。个人怀疑测防雷接地电阻时不能满足小于4欧姆的要求,但施工单位认为此处土壤潮湿,且接地极有可能已与地下水相连,电流散失快,能达到标准。另求教测防雷接地电阻时为什么要与避雷线松开?不胜感激!
本帖最后由 开心老爸 于 2015-10-29 08:28 编辑
单独的防雷不需要4欧姆的要求,基本上是30欧姆就可以了。如果你不放心,可以考虑10欧姆的接地电阻。因为塔机的面积小,所以可以考虑1跟引下线。
防雷接地电阻时为什么要与避雷线分开是为了保护设备,防止测量仪电源损坏设备,这种塔机影响应该不大,另外接地良好的时候可以不断开测量。其实更重要的是塔基的接地极附近应采取沥青或者砾石层垫层,保证绝缘。
回复
3楼
支持楼上!
防雷接地的接地电阻大于4欧,常规一般以10欧衡量,实际能不大于30欧就可以达到防雷的要求。
测接地电阻(用接地摇表)时,断开其他连接线,把地下部分独立后,才能真正测量出地下接地装置的接地电阻。
回复
4楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-10-29 10:42 编辑
教您一招.
塔机,塔吊等按避雷针处理.
冲击接地电阻要求小于30欧.见GB50057-2010<
<建筑物防雷设计规范>
>第13页4.2.1条8项.
接地电阻要求小于10欧.见GB/T50064-2014<
<交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范>
>第29页5.4.6项2条.
为什么,电阻不一样.工频一般比冲击小,有换算系数(也叫冲击系数).见GB50057-2010<
<建筑物防雷设计规范>
>第63页(查图,最简单);计算见<
<配>
>第899页(麻烦).
土壤电阻率需计算!
取雷季中最大值.但测量要在雷季中无雨水时测量,测量值乘季节系数.见<
<配>
>第897页.
测接地电阻何时测?
连续3个晴天后才能进行接地电阻的测试。也不一定了.原因见GB50169-2006<
<电气装置安装工程接地装置施工及验收规范>
>第44,45页.
望您牢记!
测时不光是和避雷线分开.没必要测了,除非您要难为他.
看图,没问题,就是扁钢好像细点儿.看不清,只要不小于25x4mm.
施工单位说的水流,他不会放排水里面了吧?就冲这话,您批评他.锌层都掉了,还潮湿还水流.闹呢.
是监理批评施工,是施工批评监理.他们都不敢吭气,因为您说得都对.即使他们没错.
开个玩笑.