本帖最后由 zhongcongzhou 于 2015-10-28 18:30 编辑 想请教各位电气专业工程师,这种白色的开关叫什么开关,是控制钢筋弯曲机旋转用的。建设单位说是已经禁止使用了,有无条文规定。请告知,谢谢。
本帖最后由 zhongcongzhou 于 2015-10-28 18:30 编辑
想请教各位电气专业工程师,这种白色的开关叫什么开关,是控制钢筋弯曲机旋转用的。建设单位说是已经禁止使用了,有无条文规定。请告知,谢谢。
2楼
《施工现场临时用电安全技术规范》
9.1.5
.....................................................................。正、反向运转控制装置中的控制电器应采用接触器、继电器等自动控制电器,不得采用手动双向开关作为控制电器。...............。
回复
3楼
dianqipanli 发表于 2015-10-28 21:46 《施工现场临时用电安全技术规范》9.1.5………………………………………………….. …顶,安全第一.文明施工.
回复
4楼
倒顺开关。
回复
5楼
第一次见这样的开关!学习了!
回复
6楼
倒顺开关。现在用接触器或继电器代替。
回复
7楼
操作简单的倒顺开关,优点就是方便,缺点就是不安全倒是真的,小电机的用的多,大电机就不行了
回复
8楼
操作简单的倒顺开关,优点就是方便
回复
9楼
操作简单的倒顺开关,优点就是方便,缺点就是不安全倒是真的,小电机的用的多
回复
10楼
回复
11楼
前面许多朋友说的都对,这种倒顺开关“因其无法装限位和其他保护”,所以,许多安全规范上都禁止使用了。
回复