电流互感器如何接线,如何区分接地端,即二次接线端的同名端与接地端如何接电表
电流互感器如何接线,如何区分接地端,即二次接线端的同名端与接地端如何接电表
12楼
电流回路接反后电表反转
回复
13楼
是我打了白字。虚心接受。谢谢!
回复
14楼
学习一下,谢谢各位的参与。。。
回复
15楼
学习了
回复
16楼
同意8楼!正向进线,即一次线从P1端进线,那么S1接电表的电流进线端;反响进线,即一次线从P2进线,那么S2接电表的电流进线端。
接线时注意互感器的极性,如果一次线反了,那么二次线也要反!
回复
17楼
:victory: :lol :time: :kiss:
回复
18楼
我试过,接反了电度表反转,因时间较短,没有观察到电流互感器发热的情况
回复
19楼
如果是接电流表,正反无所谓。如果接电度表,接反了,电度表反转。
回复