剪力墙收墙肢长度后导致下层墙体剪压比超限
guyue1990
guyue1990 Lv.7
2015年10月28日 17:06:47
只看楼主

最近做一个住宅,到了35层后删掉一片剪力墙,结果导致下一层墙体和连梁剪压比超限。觉得很奇怪,即使局部应力集中,也应该是删去墙肢的那一层超限才对呀。

最近做一个住宅,到了35层后删掉一片剪力墙,结果导致下一层墙体和连梁剪压比超限。觉得很奇怪,即使局部应力集中,也应该是删去墙肢的那一层超限才对呀。

34.png


35.png


36.png


构件信息.png

免费打赏
lbjqm
2015年11月12日 15:32:02
12楼
没碰到过这种问题,不过我想是不是刚度的问题?剪压比是水平力与竖向力的比值,如果把整个房子看作一个整体,水平力按照刚度分配,上一层的刚度减小,相应的下一层所要承担的水平力增大,所以剪压比超了,不过这个只是我个人的想法,不知道对不对
回复
祥雲
2016年11月10日 11:11:18
13楼
剪压比超说明目前你那个墙肢的截面和混凝土标号满足不了承受的剪力,我的理解是你把上部X向墙肢取掉,导致该墙肢承受剪力增大
回复
guyue1990
2016年11月15日 10:35:45
14楼
祥雲 发表于 2016-11-10 11:11 剪压比超说明目前你那个墙肢的截面和混凝土标号满足不了承受的剪力,我的理解是你把上部X向墙肢取掉,导致该 …后来觉得应该就是这个原因