剪力墙收墙肢长度后导致下层墙体剪压比超限
guyue1990
guyue1990 Lv.7
2015年10月28日 17:06:47
只看楼主

最近做一个住宅,到了35层后删掉一片剪力墙,结果导致下一层墙体和连梁剪压比超限。觉得很奇怪,即使局部应力集中,也应该是删去墙肢的那一层超限才对呀。

最近做一个住宅,到了35层后删掉一片剪力墙,结果导致下一层墙体和连梁剪压比超限。觉得很奇怪,即使局部应力集中,也应该是删去墙肢的那一层超限才对呀。

34.png


35.png


36.png


构件信息.png

免费打赏
tjoker
2015年10月29日 15:07:36
2楼
很明显导荷方式及受力方式都变了。超了应该是正确的计算
回复
guyue1990
2015年11月03日 09:27:19
3楼
tjoker 发表于 2015-10-29 15:07 很明显导荷方式及受力方式都变了。超了应该是正确的计算不懂请不要装
回复
dennisquinn
2015年11月03日 09:33:52
4楼
原本3片剪力墙受力的,变成2片墙,中间那墙的里就分到两边的墙承受了,自然轴力就大了
回复
guyue1990
2015年11月03日 09:41:37
5楼
dennisquinn 发表于 2015-11-3 09:33 原本3片剪力墙受力的,变成2片墙,中间那墙的里就分到两边的墙承受了,自然轴力就大了哎,红的是下面三片墙其中的一片啊,两片墙的没有红的
回复
guyue1990
2015年11月03日 09:46:10
6楼
不是轴压比超,是剪压比超,难道没人遇见过这个问题
回复
结构生活
2015年11月03日 11:01:52
7楼
你不感觉你收墙肢这一层的连梁布置有问题吗
回复
guyue1990
2015年11月03日 11:06:59
8楼
结构生活 发表于 2015-11-3 11:01 你不感觉你收墙肢这一层的连梁布置有问题吗你是想说,不应该按连梁输出,应该改成框架梁是吧,跟这个问题有什么关系。。。
回复
结构生活
2015年11月03日 11:11:52
9楼
你试了吗?还有可能肯本就不是你收剪力墙的问题,房屋越接近顶部,变形也越大
回复
guyue1990
2015年11月03日 12:09:15
10楼
结构生活 发表于 2015-11-3 11:11 你试了吗?还有可能肯本就不是你收剪力墙的问题,房屋越接近顶部,变形也越大可以排除你说的原因
回复
江爱贞
2015年11月12日 15:11:26
11楼
很好的资料
回复

相关推荐