最近做一个住宅,到了35层后删掉一片剪力墙,结果导致下一层墙体和连梁剪压比超限。觉得很奇怪,即使局部应力集中,也应该是删去墙肢的那一层超限才对呀。
最近做一个住宅,到了35层后删掉一片剪力墙,结果导致下一层墙体和连梁剪压比超限。觉得很奇怪,即使局部应力集中,也应该是删去墙肢的那一层超限才对呀。
2楼
很明显导荷方式及受力方式都变了。超了应该是正确的计算
回复
3楼
tjoker 发表于 2015-10-29 15:07 很明显导荷方式及受力方式都变了。超了应该是正确的计算不懂请不要装
回复
4楼
原本3片剪力墙受力的,变成2片墙,中间那墙的里就分到两边的墙承受了,自然轴力就大了
回复
5楼
dennisquinn 发表于 2015-11-3 09:33 原本3片剪力墙受力的,变成2片墙,中间那墙的里就分到两边的墙承受了,自然轴力就大了哎,红的是下面三片墙其中的一片啊,两片墙的没有红的
回复
6楼
不是轴压比超,是剪压比超,难道没人遇见过这个问题
回复
7楼
你不感觉你收墙肢这一层的连梁布置有问题吗
回复
8楼
结构生活 发表于 2015-11-3 11:01 你不感觉你收墙肢这一层的连梁布置有问题吗你是想说,不应该按连梁输出,应该改成框架梁是吧,跟这个问题有什么关系。。。
回复
9楼
你试了吗?还有可能肯本就不是你收剪力墙的问题,房屋越接近顶部,变形也越大
回复
10楼
结构生活 发表于 2015-11-3 11:11 你试了吗?还有可能肯本就不是你收剪力墙的问题,房屋越接近顶部,变形也越大可以排除你说的原因
回复
11楼
很好的资料
回复