次梁会不会传递弯矩给主梁
asd2007010221
2015年10月28日 10:33:35
只看楼主

在框架结构中,次梁会不会传递弯矩给主梁?还是只传递竖向力?谢谢

在框架结构中,次梁会不会传递弯矩给主梁?还是只传递竖向力?谢谢
免费打赏
千手扑蝶
2015年12月28日 22:35:49
12楼
次梁会传递弯矩给主梁,但是可以通过严格的计算和合理的构造措施把这个弯矩降低到最小。
回复
guoyong1798
2015年12月29日 15:40:37
13楼
扭筋是怎么算出来的
回复
beijing1976_2010
2016年01月09日 16:16:14
14楼
学习了,可以用到设计中
回复
仁者唯心
2016年01月21日 12:58:52
15楼
约束的方式非常重要,刚接肯定是要传的。
回复
gaoxin056
2016年01月21日 22:15:47
16楼
固结还是铰接,一是看需要'二是看锚固。
回复
蓝蛇
2016年02月18日 13:32:23
17楼
次梁的支座弯矩,部分由楼板抵消,部分由主梁抵消,此时需要抗扭设计。
回复
ansonme
2016年02月23日 14:38:46
18楼
会。即使计算点铰了,次梁多少还是会传递弯矩给支撑梁的。按混规的要求,即使次梁按简支计算,但实际受到约束时,梁面筋应构造性的配筋:不少于框中梁底计算钢筋的1/4.
回复
lly540682989
2016年02月24日 18:56:01
19楼
ansonme 发表于 2016-2-23 14:38 会。即使计算点铰了,次梁多少还是会传递弯矩给支撑梁的。按混规的要求,即使次梁按简支计算,但实际受到约 …对的,不论是否是铰接(因为铰接也是塑性铰,不是理想铰接),也要承担一部分弯矩,即作用在主梁上的扭矩。何况还有楼板的约束……
回复
大禹刘
2016年02月25日 09:21:45
20楼

可以点刚也可以点铰,点刚时次梁的梁端弯矩作为扭矩传到主梁上,次梁的正弯矩减小了
回复
jinying198
2016年03月03日 15:00:38
21楼
感谢楼主的分享
回复

相关推荐

APP内打开