请教一个高压补偿的问题
luobiken
luobiken Lv.2
2007年10月31日 10:06:14
只看楼主

有一炼钢厂,六个中频炉,现在功率因数只有0.84,想在高压端(35KV)进行高压补偿.现在的问题是:他想节约成本,因为他的厂一年后要搬走,高压补偿能不能不用电抗器,还有把放电线圈换成放电电阻?请指教!

有一炼钢厂,六个中频炉,现在功率因数只有0.84,想在高压端(35KV)进行高压补偿.现在的问题是:他想节约成本,因为他的厂一年后要搬走,高压补偿能不能不用电抗器,还有把放电线圈换成放电电阻?请指教!
免费打赏
zhangkeyu
2007年10月31日 10:40:29
2楼
楼主需要注意谐波对电网及电容器的影响。
由于中频炉是产生谐波的设备,谐波对电容器的危害极大,要做好无功补偿,必须充分考虑使其降低危害。
本人认为电抗器是不可缺少的,建议找专业厂家进行电能质量现场测试,让其拿出可行的方案。
希望我们能深入讨论,qq:593360783。
回复
成套毛毛
2007年11月01日 16:09:51
3楼
1、你要首先测量一下现在的斜波是多少,
2、通过计算在增加电容后斜波又会达到多少、
3、再实行措施
回复
gsdgb
2007年11月05日 14:38:36
4楼
可以不用电抗器,
回复
smkzq
2007年11月06日 09:18:02
5楼
楼上能说得清楚些吗?几乎每个人都说必须用电抗器,只有你说可以不用
回复
hkshaochanggen
2007年11月06日 12:50:13
6楼
电容器对谐波有放大作用,有可能你不用电抗器你的补偿根本就没办法投入运行
2楼和3楼说的好,合理
回复
欢快的
2007年11月06日 14:05:00
7楼
空心电抗器的价格并不是很贵,如果不考虑消除谐波,也可以用阻尼电抗器,价格更便宜了。
不过谐波还是不得不考虑的
回复
mfei2008
2007年11月07日 14:54:25
8楼
在阿里巴巴网站上买个二手的变频器,一年后卖了。
回复
su83726
2007年11月08日 11:38:32
9楼
中频炉是熔炼的设备,按道理说你的炉子的整流电路是谐波源,而且谐波肯定不小,不安装消谐装置说不过去.

考虑现实.
1、经济
在谐波大的地方,电容很容易出问题,在这一年中,或许你会换上n个高压电容器。
另:我有个朋友在整流设备的补偿上没装电抗,结果一通电,电容柜就暴了
不怕你就上
2、稳定
不用说了


建议同2楼
回复
sushibo4321
2007年11月17日 13:36:50
10楼
从安全和经济角度看,电抗器不能少的
回复
chenlei06
2007年11月17日 15:57:39
11楼
中频炉如果想要补偿,必须配备电抗器,而且6%或12%的(按具体情况定),一年后搬走,设备也可以搬,放电线圈在装置中都带,没多少钱;但如果以后不想做了,建议挺过这一年,补偿装置最少得3年能收回投资。
我的邮箱 leione06@sohu.com