两个关于楼梯的问题,第一个:是不是TKL都参与整体结构刚度计算,这个又是怎么计算的,为什么要加大面筋,受力形式是什么样子的,第二个:梯柱200×200截面不够,是出于什么考虑?求大神指导
两个关于楼梯的问题,第一个:是不是TKL都参与整体结构刚度计算,这个又是怎么计算的,为什么要加大面筋,受力形式是什么样子的,第二个:梯柱200×200截面不够,是出于什么考虑?
求大神指导
2楼
回复
3楼
梯柱按框柱做
回复
4楼
还好还好哈哈哈还好还好
回复
5楼
加大面筋是因为上面有平台板,也做踏步的最后一纪。
回复
6楼
ch0819014116 发表于 2015-10-29 09:43 加大面筋是因为上面有平台板,也做踏步的最后一纪。完全不懂什么意思
回复
7楼
200x200的梯柱截面是肯定不够的,有耐火极限的要求,没记错的话应该是300
回复
8楼
tjoker 发表于 2015-10-29 14:43 200x200的梯柱截面是肯定不够的,有耐火极限的要求,没记错的话应该是300200×200可以用的 这是这次审核意见说偏小
回复
9楼
tjoker 发表于 2015-10-29 14:43 200x200的梯柱截面是肯定不够的,有耐火极限的要求,没记错的话应该是300200×200可以用的 这是这次审核意见说偏小
回复
10楼
三也渊01 发表于 2015-10-29 17:14 200×200可以用的 这是这次审核意见说偏小是的,,我以前也是200x200的。审图的老是提,后来就改成200x300的了。呵呵
回复
11楼
梯柱一般200x300
回复