200厚普通烧结砖砌筑,而后墙体抹灰,再刷的涂料,还没有半年的时间就出现泛碱,涂料面层脱落,涂料表面卷起等现象,非常难看,请问发生的原因是什么?如何防治或者说改进,以防止此现象的发生?
200厚普通烧结砖砌筑,而后墙体抹灰,再刷的涂料,还没有半年的时间就出现泛碱,涂料面层脱落,涂料表面卷起等现象,非常难看,请问发生的原因是什么?如何防治或者说改进,以防止此现象的发生?
2楼
想彻底处理 就得给拆掉重做
原因就是墙体材料含水太多 受潮
回复
3楼
是不是该砌筑完了先弄界面剂处理哦
回复
4楼
要改进的话,是否先清除旧层面,涂刷界面剂,再重新上灰。
回复
5楼
楼主的墙就是没按照正常工艺做,在室外不按照规程做肯定会这样的。
刮腻子、封闭底漆、中涂、面漆,是不是为了省钱省步骤了。
回复
6楼
普通混凝土为硅酸盐,遇空气或者墙体内的水气,硅酸根离子发生水解反应,生成的氢氧根与金属离子结合形成溶解度较小的氢氧化物(化学性质为碱性),遇到气温的升高,水蒸气蒸发,将氢氧化物从墙体中析出,随着水分的逐渐蒸发,氢氧化物就被析出于混凝土水泥表面,日积月累,使得原本装饰的涂料或者油漆等物被顶起,不再黏附墙面,就发生泛白、起皮、脱落,这一过程称之为”泛碱“。
回复
7楼
原来村里盖房子不是要在墙根那几匹砖上压油毡吗,阻水,墙头上的哪就是雨水什么的 水多了就返碱
回复
8楼
谢谢分享!
回复
9楼
墙太潮没干就刮腻子刷涂料了吧
回复
11楼
水泥用量可能有点问题。
回复
13楼
受潮的原因多些,刮涂料的时候 墙面并没有干透,等干透了再刷底漆,必须刷底漆,然后再是涂料