本人电气新手,看到别人的图纸,想问如下问题:这是10kV开闭所的高压柜系统,里面出线柜都有设置零序电流互感器;这是变压器低压柜,为什么不用设置零序电流互感器?跪求大神指明,谢谢!!
本人电气新手,看到别人的图纸,想问如下问题:
这是10kV开闭所的高压柜系统,里面出线柜都有设置零序电流互感器;
这是变压器低压柜,为什么不用设置零序电流互感器?跪求大神指明,谢谢!!
3楼
低压的电机智能保护器也有零序电流互感器和每相电流互感器(做成整体的)。
回复
4楼
ccc___ 发表于 2015-10-26 16:27 低压的电机智能保护器也有零序电流互感器和每相电流互感器(做成整体的)。是不是低压框架断路器里面,已经有零序电流的检测模块和保护模块了,所以在断路器外就不再需要加零序电流互感器了???
回复
5楼
低压系统零序电流不小,而且一定存在,不想高压那样三相没故障的时候基本可以忽略
回复
6楼
高压系统不接地,零序电流没有通路,自然不存在,当然这个是理论情况,实际上对地电容电流还是有一点点的,
回复
7楼
蛋蛋的蛋蛋 发表于 2015-10-26 16:42 是不是低压框架断路器里面,已经有零序电流的检测模块和保护模块了,所以在断路器外就不再需要加零序电流 …不是,有的是把电流互感器套在变压器中性点上的。
回复
8楼
heguangyuan420 发表于 2015-10-26 19:23 高压系统不接地,零序电流没有通路,自然不存在,当然这个是理论情况,实际上对地电容电流还是有一点点的,高压零序电流没有通路,那零序互感器怎么测零序电流呢?
回复
9楼
ccc___ 发表于 2015-10-27 06:27 不是,有的是把电流互感器套在变压器中性点上的。也就是说,低压只有在框架断路器上才有零序保护,在塑壳上没有零序保护了?
回复
10楼
ccc___ 发表于 2015-10-27 06:27 不是,有的是把电流互感器套在变压器中性点上的。很常见的!套在变压器零排上!
回复
11楼
世事洞明皆学问,人情练达即文章
回复
12楼
蛋蛋的蛋蛋 发表于 2015-10-27 08:19 高压零序电流没有通路,那零序互感器怎么测零序电流呢?就是因为正常运行没有零序电流,当回路有了零序电流,说明系统不正常,这不就检测出问题来了么
回复