请无影等版主解答---TN-S系统,低压主干通常就可把(金属)电缆桥架当成PE线吗?
muyuyao
muyuyao Lv.18
2015年10月25日 15:38:24
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2015-10-25 16:09 编辑 请无影版主解答---TN-S系统,低压主干线通常就可以只放四芯电缆、把(金属)电缆桥架当成PE线吗???!!!

本帖最后由 muyuyao 于 2015-10-25 16:09 编辑

请无影版主解答---TN-S系统,低压主干线通常就可以只放四芯电缆、把(金属)电缆桥架当成PE线吗???!!!
免费打赏
无影
2015年10月27日 11:19:18
2楼
金属桥架、线槽个人认为不能作为PE线来使用,主要是因为金属线槽和桥架并未提供其能作为PE线使用的产品认证,也没有确保其连接连续可靠的措施。如果说要找一下规范的话,也可以参考民规:
12.6.6 等电位联结应符合下列规定:
1 总等电位联结应符合下列规定:
……
2)下列金属部分不得用作保护导体或保护等电位联结导体:
——金属水管;
——含有可燃气体或液体的金属管道;
——正常使用中承受机械应力的金属结构;
——柔性金属导管或金属部件;
——支撑线。
可见,金属桥架属于正常使用中承受机械应力的金属结构。但现在很多时候,作为密集母线的外壳是可以用作PE线的(有相关的认证和确保PE线不会单独断开的措施)。
回复
开心老爸
2015年10月28日 16:51:20
3楼
装置外可导电部分严禁作为保护接地中性导体的一部分。
桥架是不能作为保护线的。
回复
muyuyao
2015年10月29日 15:02:59
4楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-10-29 15:06 编辑 无影 发表于 2015-10-27 11:19 金属桥架、线槽个人认为不能作为PE线来使用,主要是因为金属线槽和桥架并未提供其能作为PE线使用的产品认证 …非常感谢你这一理性、科学的回复!!!金属桥架、线槽个人认为不能作为PE线来使用,主要是因为金属线槽和桥架并未提供其能作为PE线使用的产品认证,也没有确保其连接连续可靠的措施!!!民规 12.6.6 等电位联结应符合下列规定:1 总等电位联结应符合下列规定:……2)下列金属部分不得用作保护导体或保护等电位联结导体:——金属水管;——含有可燃气体或液体的金属管道;——正常使用中承受机械应力的金属结构;——柔性金属导管或金属部件;——支撑线。可见,金属桥架属于正常使用中承受机械应力的金属结构。但现在很多时候,作为密集母线的外壳是可以用作PE线的(有相关的认证和确保PE线不会单独断开的措施)。
回复
muyuyao
2015年10月29日 15:08:19
5楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-10-30 15:28 编辑 开心老爸 发表于 2015-10-28 16:51 装置外可导电部分严禁作为保护接地中性导体的一部分。桥架是不能作为保护线的。非常感谢!!!装置外可导电部分严禁作为保护接地中性导体的一部分。—–这里说的是PEN!!!桥架是不能作为保护线的。—–这里的保护线包含PEN和PE!!!所以,由前一条文内容,无法推理得出这一结论!!!另外:请提供规范名称、条文编号及内容!!!
回复
无影
2015年10月29日 15:41:23
6楼
muyuyao 发表于 2015-10-29 15:08 非常感谢!!!装置外可导电部分严禁作为保护接地中性导体的一部分。嗯,是的,这个是强条,不过这里的保护接地中性导体指的是PEN线,而非单纯的PE线。
回复
xiamuzhixin
2015年10月30日 08:44:41
7楼
GB16895.3-2004的543.2.1的注1;在中国、意大利、英国和美国,按其地区或国家规程或标准,允许将电缆托盘和梯架用作保护导体。

个人理解,桥架是可以做PE 线的,但需满足相应的要求。
回复
qinabochenhong
2015年10月30日 09:41:10
8楼
强条,不过这里的保护接地中性导体指的是PEN线,而非单纯的PE线
回复
muyuyao
2015年10月30日 10:05:33
9楼
xiamuzhixin 发表于 2015-10-30 08:44 GB16895.3-2004的543.2.1的注1;在中国、意大利、英国和美国,按其地区或国家规程或标准,允许将电缆托盘和 …谢谢您的答复!!!特殊情况下可以!!!我问的是——TN-S系统,低压主干通常就可把(金属)电缆桥架当成PE线吗?
回复
muyuyao
2015年10月30日 10:11:15
10楼
无影 发表于 2015-10-29 15:41 嗯,是的,这个是强条,不过这里的保护接地中性导体指的是PEN线,而非单纯的PE线。这里是哪里啊???!!!请提供规范名称、条文编号及内容!!!
回复
无影
2015年10月30日 11:02:22
11楼
muyuyao 发表于 2015-10-30 10:11 这里是哪里啊???!!!请提供规范名称、条文编号及内容!!!GB50054-2011 低压配电设计规范3.2.13 装置外可导电部分严禁作为保护接地中性导体的一部分。
回复

相关推荐