谁有盾构管片预制监理细则
metroengineer
2015年10月24日 10:26:07
来自于工程监理
只看楼主

求盾构管片监理细则

求盾构管片监理细则
免费打赏
ivon520
2015年11月10日 21:28:04
2楼
哪里找个反力架就好了啊啊啊啊
回复
hhgt0571
2015年11月13日 10:49:47
3楼
网上有不少,可以下载来看
回复
hhgt0571
2015年11月13日 10:51:48
4楼
编制依据
本施工方案根据以下文件及相关的国家、行业规范进行编制
1. 已批准的监理规划;
2.已批准的实施性施工组织设计;
3. 已签订的施工承包合同文件
4.已签订的监理委托合同;
5.已批准的设计文件;
6.规范、标准及国家、部委、省、市地铁公司有关安全、质量、 工程验收等方面的标准及法规文。
7. 国标GB/T19000族标准
8.《地下铁道设计规范》(GB50157-2003)
9.《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999)2003版
10.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)
11. JGJ 55--2000《普通混凝土配合比设计技术规范》
12. JGJ 63--89《混凝土拌和用水标准》
13. JGJ 52--92《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》
14. JGJ 52--92《普通混凝土用碎石及卵石质量标准及检验方法》
15. GBJ8076 --97《混凝土外加剂》
16. JGJ 18--2003《钢筋焊接及验收规范》
17. GB 175--1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》
18. GB 50204 --2002《混凝土结构工程施工及验收规范》
19. GBJ 107 --87《混凝土强度检验评定标准》
20. GBJ 50164 --92《混凝土质量控制标准》
21. GB 50299 --1999(2003修订版)《地下铁道工程施工及验收规范》
22. CECS 104:99《高强度混凝土结构技术规范》
23. JGJ 33 --2001《建筑机械使用安全技术规程》
24. JGJ 46 --2005《施工现场临时用电安全技术规范》
回复
hhgt0571
2015年11月13日 10:52:25
5楼
制造商的资格审查
承担此工程管片生产的厂家应向监理工程师提交证明其资格证明文件、质量保证体系和人员培训计划、厂房改造计划供批准。
回复
hhgt0571
2015年11月13日 10:53:00
6楼
3.1 质量保证计划(QAP)的递交
1、承包单位应在管片试生产前两个月,递交管片生产的质量保证计划供监理工程师批准。
2、以上QAP应包括以下内容
(1)钢模质量控制
(2)钢筋质量控制
(3)砼配合比及拌和质量控制
(4)组模和钢筋笼入模的质量控制
(5)砼浇注、振捣质量控制
(6)管片的脱模、养护及堆放质量控制
(7)材料的来源和质量控制
(8)质保机构的构成和工作程序
(9)设备和人力安排
回复
hhgt0571
2015年11月13日 10:54:01
7楼
4.2.3、示范衬砌(水平试拼装)
(1)在预制砼管片正式生产开始之前,制作三环完整的预制砼管片,包括螺帽、螺栓和其它附件,供监理工程师检查。
(2)在示范衬砌中,应包含一环楔形管片和一环带有密封件的管片。
(3)示范衬砌(三环水平试拼装)检验标准应符合下表的规定。
回复
hhgt0571
2015年11月13日 10:55:19
8楼
4.2.5、钢筋质量控制
1、承包单位提供的钢筋必须满足设计(本区间1.5米管片含钢量为155.62㎏/m3,)要求和规范的规定。
2、管片制作用钢筋为甲供材料,由业主提供。
3、钢筋的验收和机械性能试验
(1)钢筋应分批验收,以同一炉(批)号、同一截面尺寸的钢筋为一批,每批重量不应大于60吨。
(2)根据出厂质量证明书或验收报告单检查每批钢筋的外观质量(如裂缝、结疤、折叠、麻坑、气泡、砸碰伤痕及锈蚀程度等),并测量本批钢筋的代表性的直径。
(3)在每批钢筋中,选取经表面检查和尺寸测量合格的三组钢筋,并从三组中各取一个试样按认可的标准作试验,每组试件包括一个拉力试件(屈服点、抗拉强度、伸长率),一个冷弯试件和一个可焊性试件。如有任意一个试验项目的一根试件不符合规定的数值时, 则另取两倍数量的试件,对不合格的项目作第二次试验,如仍有一个试件不合格,则该批钢筋应由承包单位按以下规定之一提出处理意见,经监理工程师同意后执行:
a.不予验收;
b.根据试验结果降级使用;
c.不用在主要承重结构的重要部位上。
4、管片钢筋的制备和安装
(1)管片配筋图及其配筋数量表
a.钢筋在混凝土中应根据配筋图标示的位置安放。
b.对管片配筋设计图,承包单位应提出相应钢筋安装图、钢筋形式表和配筋数量表。配筋数量表中应包括各种直径的钢筋总量计算书。安装图中应标明钢筋尺寸、间距、位置和数量,以及供识别用的编码标记,以便按图正确架设。安装图中也应标明支垫、(保护层)垫块(一般为PVC或塑料标准件)。
c.结构任一部分的钢筋应尽量采用同一厂家的产品。
(2)钢筋的加工
a.在钢筋架设前,钢筋、钢筋网以及所有金属支承件的表面都应清除锈斑、松散的结垢、灰尘、油脂以及其他有害物质,尤其是鳞片状锈斑。钢筋应平直,无局部弯折,成盘的钢筋和弯曲的钢筋均应调直。
b.除非另有批准,钢筋的截断与弯折必须由熟练工在配备有标准的加工台的加工车间进行。
c.钢筋必须按设计图纸规定弯折,如无规定,可参照《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)处理。
d.承包单位应对钢筋的截断、弯折的精度负责。加工钢筋的允许误差如下表规定。