DN600、d1000、d1200的雨水管交汇处,设置什么样的检查井。现在主要存在以下问题:1.设置矩形三通的话,不满足接入管角度的要求;2.设置圆形检查井的话,没有相关图集的参考;(没有DN800以上的圆形井)3.设置扇形检查井的话,DN600的接入管过大,图集上说明需要≤DN400的雨水管。目前出图采用的是扇形井,备注里面写的是参照06MS201-3/61。哪位大神能有更好的办法?
DN600、d1000、d1200的雨水管交汇处,设置什么样的检查井。
现在主要存在以下问题:
1.设置矩形三通的话,不满足接入管角度的要求;
2.设置圆形检查井的话,没有相关图集的参考;(没有DN800以上的圆形井)
3.设置扇形检查井的话,DN600的接入管过大,图集上说明需要≤DN400的雨水管。
目前出图采用的是扇形井,备注里面写的是参照06MS201-3/61。
哪位大神能有更好的办法?
2楼
你这个问题主要是接入管角度限制的,可以在d1000接入前设一个雨水井,改变介入角度可以90度接入,这样可以选择2200X2200的矩形三通井。
回复
3楼
tjadtjw 发表于 2015-10-23 14:28 你这个问题主要是接入管角度限制的,可以在d1000接入前设一个雨水井,改变介入角度可以90度接入,这样可以选 …好吧,我把井位往左挪一挪。现状路改造,限制比较多,哎。。。
回复
4楼
hgdzhou 发表于 2015-10-23 15:06 好吧,我把井位往左挪一挪。现状路改造,限制比较多,哎。。。主要是你这个135度角太刁钻。。。
回复
5楼
可以做圆形的,参考苏s01-2004φ2000雨水检查井的图
回复
6楼
就是这一张啦,看看行不
回复
7楼
huihuihu1 发表于 2015-10-23 16:39 可以做圆形的,参考苏s01-2004φ2000雨水检查井的图谢谢,有电子版的图集吗?
回复
8楼
寤鸿鎶婃鏌ヤ簳鍋氬ぇ涓
回复
9楼
hgdzhou 发表于 2015-10-24 17:35 谢谢,有电子版的图集吗?这个图集网上有的是,也比较好下载的
回复