请问大家一下,消防风机控制箱里需要接蜂鸣报警指示灯吗
小小小的小
2015年10月22日 16:10:05
只看楼主

请问大家一下,消防风机控制箱里需要接蜂鸣报警指示灯吗,我直接一个红、绿、黄灯.行不行,有没有规范呀,KBO控制的,和消防联动需要几个继电器呀,我想要的是在规范许可的要求下,谢谢了

请问大家一下,消防风机控制箱里需要接蜂鸣报警指示灯吗,我直接一个红、绿、黄灯.行不行,有没有规范呀,KBO控制的,和消防联动需要几个继电器呀,我想要的是在规范许可的要求下,谢谢了
新手上到
2015年10月23日 10:24:12
2楼
我们这里不用带蜂鸣器,只要有一个红灯一个绿灯,就可以!消防联动一般需要1个24v继电器,不过最好要跟项目做消防的沟通一下,如果是脉冲信号就要2个继电器,接触器要做自保持,如果是持续信号就是1个继电器,接触器不用做自保持。这个没有具体的规范要求!
回复
小小小的小
2015年10月23日 10:58:14
3楼
新手上到 发表于 2015-10-23 10:24 我们这里不用带蜂鸣器,只要有一个红灯一个绿灯,就可以!消防联动一般需要1个24v继电器,不过最好要跟项目 …谢谢了哈,你的意思是如果是无源信号的话,就还需要一个220V的中间继电器过渡一下是吧
回复
新手上到
2015年10月26日 15:47:24
4楼
小小小的小 发表于 2015-10-23 10:58 谢谢了哈,你的意思是如果是无源信号的话,就还需要一个220V的中间继电器过渡一下是吧220v继电器?过渡什么?24v继电器是有源信号隔离或者是过渡的,220v继电器一般是你的触点不够扩展用的吧!
回复
小小小的小
2015年10月26日 17:35:01
5楼
新手上到 发表于 2015-10-26 15:47 220v继电器?过渡什么?24v继电器是有源信号隔离或者是过渡的,220v继电器一般是你的触点不够扩展用的吧! …我的意思是消防24V继电器信号能直接接KBO的线圈吗,不需要一个中间继电器吗
回复
新手上到
2015年10月27日 14:26:09
6楼
小小小的小 发表于 2015-10-26 17:35 我的意思是消防24V继电器信号能直接接KBO的线圈吗,不需要一个中间继电器吗消防24V继电器信号也就是消防24v电源,你KB0的线圈应该是220v的,肯定不能直接接上。只有消防提供干接点的时候才可以接KBO线圈,那时候也需要你自己引220v控制电源.
回复
qq_1444618966329
2015年10月29日 14:02:13
7楼
标准图集里是要的 但是根据实际情况来定 看项目 看施工方 看甲方有无特殊要求 有总比没有好
回复
小小小的小
2015年11月04日 08:19:21
8楼
新手上到 发表于 2015-10-23 10:24 我们这里不用带蜂鸣器,只要有一个红灯一个绿灯,就可以!消防联动一般需要1个24v继电器,不过最好要跟项目 …就是说规范里没有消防必须带声响报警这条规范是吧,甲方没有提出要求的话自己根据情况定是吧
回复
lyf830619
2015年11月04日 11:18:17
9楼
我一般是国标图集来
回复
小小小的小
2015年11月04日 15:14:33
10楼
本帖最后由 小小小的小 于 2016-3-2 09:33 编辑 心电天下 发表于 2015-11-4 11:18 我一般是国标图集来哦,这样很好,可是教我的老师告诉我能省的东西就省去,
回复
lyf830619
2015年11月04日 21:43:33
11楼
学习老师的好的地方,老师不对的可以避之,按国标好,国标图集才是正确而又伟大的老师。
回复