高压配电柜 进线隔离,PT,计量,进线总开关这些合并原则是什么?
long5249
long5249 Lv.2
2015年10月22日 15:45:11
只看楼主

高压配电柜


高压配电柜

免费打赏
lingxuct
2015年10月22日 16:11:32
2楼
不明白“合并原则”的意思。

问一下:合并,是不是把你说的4种柜子做成一台?

原则? 没合并就没坚持“原则”?
回复
开心老爸
2015年10月23日 09:10:56
3楼
初步判断楼主的意思应该是把哪些部分做在一个柜子里,从而使柜子的数量尽量少。建议原则如下:
1.进线应有隔离措施。
2.隔离、计量、PT是可以合并在一起的,前提是柜子能够放得下。
3.计量和馈线柜放在一起也是可以的。
4.要结合产品来确定方案,尽量减少非标产品,可以降低造价,缩短生产周期。
回复
engineershao
2015年10月23日 09:44:33
4楼
合并的原则就是,技术上可行,厂家能做,最关键的是供电公司认可
回复
新手上到
2015年10月23日 10:04:16
5楼
学习中,谢谢分享
回复