不知道标注为红色的1.3依据在哪里?谢谢您的回复。
不知道标注为红色的1.3依据在哪里?谢谢您的回复。
12楼
苯笨 发表于 2015-10-22 15:13 高低压:最大运行方式,是发生短路后产生的短路电流最大的一种运行方式。一般根据系统最大运行方式的短路电 … 再次谢谢您的详细回复,我从配电手册P294下面的图片中看到应按单相短路验算,但没有找到(已经找了GB50054的6.2节)如类似两相短路小于单相接地应按两相短路进行处理,这个在哪里?在下原来一直误认为应用三相短路电流校验灵敏度,概念存在问题,您所的P294在下看过,但前后没有联系起来。
回复
13楼
smartspring 发表于 2015-10-22 15:49 再次谢谢您的详细回复,我从配电手册P294下面的图片中看到应按单相短路验算,但没有找到(已经找了GB50 …我是说按被保护线路末端的短路电流的最小值处理.两相短路小于单相接地应按两相短路进行处理,根据题来的.不是非单相不可,而是最小值.校验肯定不会按最大值了.
回复
14楼
苯笨 发表于 2015-10-22 16:00 我是说按被保护线路末端的短路电流的最小值处理.两相短路小于单相接地应按两相短路进行处理,根据题来的.不 … 谢谢您的再次回复。我主要是想找到这个的依据。
回复
15楼
建议您翻一下
电力工程电气设计手册(一次部分)第290页.
周鸿昌编的工厂供电.
回复
16楼
苯笨 发表于 2015-10-22 16:32 建议您翻一下电力工程电气设计手册(一次部分)第290页.周鸿昌编的工厂供电. 谢谢您的回复。我在电力一次手册的P290找到了应按最小短路电流校验。这个可作为依据了,^_^。再次谢谢您的帮助。
回复