不知道标注为红色的1.3依据在哪里?谢谢您的回复。
不知道标注为红色的1.3依据在哪里?谢谢您的回复。
2楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-10-22 13:46 编辑
GB50054-2011低压配电设计规范6.2.4条.答案取两相短路值,不合理
我看错了.取最小运行下的两相短路值合理,不能取三相短路值.而且必须是两相短路值.
回复
3楼
朋友看的配电设计手册中有解说,好好地慢慢地看书,没看明白时再回头看一遍。
回复
4楼
苯笨 发表于 2015-10-22 12:53 GB50054-2011低压配电设计规范6.2.4条.答案取两相短路值,不合理 谢谢您的再次帮助。我原来看过您提到的那条,但没有想到那个是灵敏系数(惭愧)。6.2.4条应该为3相短路电流吧?是否应用最小运行方式下的短路电流进行计算呢?再次谢谢您的帮助。
回复
5楼
一般都是用最大运行方式选择.用最小运行方式下校验.
回复
6楼
苯笨 发表于 2015-10-22 13:15 一般都是用最大运行方式选择.用最小运行方式下校验. 真心谢谢您的回复。参考答案给出的是两相短路电流,但我想应用两相短路电流除以0.866进行灵敏度校验,我这样理解对吗? 在下每天都在努力成长中,但目前水平的确需要快速提高。再次谢谢您的多次帮助。
回复
7楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-10-22 13:36 编辑 smartspring 发表于 2015-10-22 13:27 真心谢谢您的回复。参考答案给出的是两相短路电流,但我想应用两相短路电流除以0.866进行灵敏度校验 …看错了,不对.应该按最大运行方式下的三相短路电流来选择.用最小方式下的二相短路校验.
回复
8楼
苯笨 发表于 2015-10-22 13:31 对.您的理解是正确的.但不是校验是选择. 真心谢谢您的帮助。您昨天和今天分别帮我各解决一个问题。
回复
9楼
smartspring 发表于 2015-10-22 13:33 真心谢谢您的帮助。您昨天和今天分别帮我各解决一个问题。看错了,对不起.不对.应该按最大运行方式下的三相短路电流来选择.用最小方式下的二相短路校验.答案,取最小运行下的两相短路值合理,不能取三相短路值.而且必须是两相短路值.
回复
10楼
苯笨 发表于 2015-10-22 13:47 看错了,对不起.不对.应该按最大运行方式下的三相短路电流来选择.用最小方式下的二相短路校验.答案,取最小 … 谢谢您的回复。没有理解为什么要用两相短路电流,而不能用三相短路电流?
回复
11楼
smartspring 发表于 2015-10-22 14:10 谢谢您的回复。没有理解为什么要用两相短路电流,而不能用三相短路电流?高低压:最大运行方式,是发生短路后产生的短路电流最大的一种运行方式。一般根据系统最大运行方式的短路电流值来校验所选用的高压电器开断电流和校验其动热稳定。但当单相、二相短路较三相短路严重时,按最严重短路型式校验。详见手册200,206,589,636页.高压:最小运行方式,是发生短路后产生的短路电流最小的一种运行方式。一般根据系统最小运行方式的短路电流值来校验继电保护装置的灵敏度。详见手册294及继电保护第二~六节的表.对高压继电保护,取最小两相校验.对低压,取被保护线路末端的短路电流的小值(三相,两相,单相的小值).见636页的7及597页3(2)及国标. 您这题两相短路小于线路末端的单相接地短路电流.所以必须取两相.手册651页列题,4(2)是小值难以满足要求(选不出来),才去取三相短路值.
回复