求分析铜管冻裂的原因
frozen360
frozen360 Lv.2
2015年10月22日 11:16:01
来自于中央空调
只看楼主

具体情况是这样的,项目地点在东北这边,机组为组合式空调机组,冬季用热水盘管加热,夏季用直膨机制冷,前两天暖气上水测试,发现热水盘管漏了,经过厂家售后人员鉴定,属于冻裂的情况而且冻的很严重,一般盘管冻裂只是弯管处有裂,这次连横管都有多处漏点。机组与2015年年3月中旬交货,3月底进行机组连管,4月暖和以后才进行的自控联动,厂家分析可能是3月交货后客户安装方进行了水力试压而且盘管内的试压水没有排净,而且自控没有联动新风口的风阀处于打开状态,导致冷风直接灌进机组使铜管涨裂。而安装方有另外一种解释:机组夏季有一次结冰的情况,只有一天,排除缺氟的可能,后来分析是由于消防阀门关闭导致风量送不出去,冷量积压导致结冰,洁白的表冷器把冷量传到热水盘管,使热水盘管内的存水冻上,使管涨裂(确实没听说过这种情况,望高人指点,我觉得不太可能),现在厂家与安装公司各执一词,请各位大人帮忙分析,是谁的责任,是厂家还是安装公司还是自控还是业主!!!万分感谢。

liuhongqiangtumu
2015年10月22日 17:36:58
2楼
这个应该是三月份冻的,厂家分析的那样。安装单位是在推卸责任。店大欺主,大的代理商厂家不敢得罪。还是认了算了,以后合作机会多得是,何必争谁对谁错呢?
回复
frozen360
2015年10月23日 10:05:44
3楼
liuhongqiangtumu 发表于 2015-10-22 17:36 这个应该是三月份冻的,厂家分析的那样。安装单位是在推卸责任。店大欺主,大的代理商厂家不敢得罪。还 …我觉得也是安装方的责任,现在业主只能认了,因为没有什么明确的证据,只能自己花钱找厂家换热水盘管
回复
斗战圣佛
2015年10月23日 15:11:10
4楼
据经验判断,应是安装方失误,负主要责任!
回复