人工接地极需要距建筑物3m以上是什么规范规定的
god_young001
god_young001 Lv.12
2015年10月22日 11:06:19
只看楼主

人工接地极需要距建筑物3m以上是什么规范规定的

人工接地极需要距建筑物3m以上是什么规范规定的
免费打赏
苯笨
2015年10月22日 11:35:15
2楼
JGJ16-2008民用建筑电气设计规范11.8.7
回复
god_young001
2015年10月22日 12:03:13
3楼
苯笨 发表于 2015-10-22 11:35 JGJ16-2008民用建筑电气设计规范11.8.7看到了 谢谢
回复
gaoyouxin2000
2015年10月22日 14:20:57
4楼
《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4.5.6条第5.4.4条和第5.4.7条根本没有像民规这样规定,民规抄人家的规范都没有抄好,所以不能把它作为主要规范来遵守,民规是行业标准,法律效力本身就比国标低。关于3m的问题好好看看GB50057是怎么说的,特别是条文解释!
回复
dianqipanli
2015年10月22日 14:55:30
5楼
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
11.8.7
为降低跨步电压,直击雷的人工接地网距建筑物入口处及人行道不宜小于3m,
当小于3m时........................:
但是,本规范还有一条:
11.8.10
沿建筑物外面四周敷设成闭合环形的水平接地体,可以埋设在建筑物散水以外的基础槽边。
回复

相关推荐

APP内打开