关于建规地5.5.17.4条规定
maxwell852
maxwell852 Lv.3
2015年10月21日 20:20:49
来自于建筑规范
只看楼主

对于建规地5.5.17.4条规定,观众厅等的疏散门应直通室外地面或疏散楼梯间,如不满足需采用长度不小于10m的疏散走道通至最近的安全出口。问如果是电影院设计的话,是否部分位于建筑中部的电影厅如不满足上述条件就不能设计为电影厅?对比旧规范,电影厅位于两个楼梯之间其厅室至安全出口的距离可以为40米,现规范的调整是否过大?

对于建规地5.5.17.4条规定,观众厅等的疏散门应直通室外地面或疏散楼梯间,如不满足需采用长度不小于10m的疏散走道通至最近的安全出口。问如果是电影院设计的话,是否部分位于建筑中部的电影厅如不满足上述条件就不能设计为电影厅?对比旧规范,电影厅位于两个楼梯之间其厅室至安全出口的距离可以为40米,现规范的调整是否过大?
免费打赏
忘记规范
2015年10月21日 23:32:16
2楼
好像没有调整什么,只要厅(规模较小的)内任一点至厅门的疏散距离满足袋型要求,则厅门到安全出口可以按其他建筑。30米一般用于规模较大的厅室。
至于室内疏散距离计算,严格点按行走距离。比如台阶处,按三角形斜边计距离。
回复
真仙
2015年10月22日 12:51:49
3楼
对比旧规范,现在明确“接力”距离了:lol

回复
qq_1445476881338
2015年10月22日 15:39:27
4楼
这个资料很不错,谢谢分享
回复

相关推荐

APP内打开