各位对消火栓技术规范对应的图集整体看法如何?其中如:消防水池的分格,不能有共用池壁;消防泵安装地面不能低于消防水池池底;稳压泵的设置位置与参数等。
各位对消火栓技术规范对应的图集整体看法如何?
其中如:消防水池的分格,不能有共用池壁;消防泵安装地面不能低于消防水池池底;稳压泵的设置位置与参数等。
2楼
:handshake
回复
3楼
回复
4楼
水箱的自然出水、图示比较到位,但如稳压泵从中吸水、有必要如主泵那样高的要求吗
回复
5楼
个人认为图集没能解决规范中一些容易产生疑问的地方,比如关于“地下建筑”的问题说得还不够透彻,最关键的是既然规范用到了建筑物体积的概念,为什么不对建筑物体积的计算做进一步明确?现在的地下室体积越盖越大,单纯的按地面建筑消防设计流量要求是否符合地下建筑的消防特点?整个建筑的消防设计流量可以按不同功能取最大值,但是就地下室汽车库而言,其消防设计流量是否符合GB50067即可,等等。
回复
6楼
正式版出了吗