新机运行要不要一定调膨胀阀呢?
wolove130
wolove130 Lv.3
2015年10月19日 21:52:26
来自于制冷技术
只看楼主

荣老,你好,对于刚安装的新冷库机组,是不是一定要调试膨胀阀呢?我大多不用调的。对试运行的冷库怎样为合格呢?以什么标准?以降温速度?举例说一下吧?

荣老,你好,对于刚安装的新冷库机组,是不是一定要调试膨胀阀呢?我大多不用调的。对试运行的冷库怎样为合格呢?以什么标准?以降温速度?举例说一下吧?
免费打赏
荣昌制冷
2015年10月20日 07:32:28
2楼
你好,膨胀阀在出厂时厂家已经作了调整,其调节杆基本是处中间位置上的,只要按照制冷量选定的,所以用户一般不要去调动膨胀阀的。
在制冷剂加注到位的情况下,机组全负荷运转下,当库温在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象出现!只有当库温在0度以下时,首先开始结霜的是膨胀阀的出口管,然后慢慢延长到蒸发器,最后才是回气管,结霜到压缩机的吸气阀为止。系统运行和结霜稳定后,最终膨胀阀的结霜呈45°角。
压缩机机体上的任何部位,在任何情况下,都不得有结霜现象出现!
正常运行中,蒸发温度始终比当时的库温低5度及以下,低压压力是当时库温下蒸发温度的对应压力,只是存在回气管路一定的压力损失而已。
冷凝温度:风冷式冷凝器,冷凝温度比当地当时的环温高8~15度;水冷式冷凝器,调整好冷却水的进出口温度,进出口水温差一般为2~3度为宜。
回复
昊晟空调制冷
2015年10月20日 09:42:31
3楼
学习了,谢谢荣昌老师
回复
wolove130
2015年10月24日 22:55:26
5楼
确实是宝贵经验啊!谢谢荣老!
回复
斗战圣佛
2015年10月25日 10:29:31
6楼
系统设计合理、设备配备合理、系统控制合理且实际工况与负荷复合设计条件;就不需要调节膨胀阀。
需要调节,那就是调节偏差。
回复

相关推荐

APP内打开