本帖最后由 我要做engineer 于 2015-10-19 20:07 编辑 一般三相四线制的线路四条线的线径是一样大小的。但是我是用单相用的,要尽量达到三相平衡就取每一相跟零线回路。好了。那么问题来了!零线是不是要比相线粗啊!按照我的理解应该是的。例如:A相 25A ,B相 25A , C相 25A 。 每条火线都要跟零线回路!零线的电流就是他们的总和了=75A 啊! 根据基尔霍夫定律流进等于流出!

本帖最后由 我要做engineer 于 2015-10-19 20:07 编辑

一般三相四线制的线路四条线的线径是一样大小的。但是我是用单相用的,要尽量达到三相平衡就取每一相跟零线回路。好了。那么问题来了!零线是不是要比相线粗啊!按照我的理解应该是的。例如:A相 25A ,B相 25A , C相 25A 。 每条火线都要跟零线回路!零线的电流就是他们的总和了=75A 啊! 根据基尔霍夫定律流进等于流出!
小弟不才。只是一个!一年经验的电工!只想学更多的专业知识。所以请不懂的真的不要回答!会害死人的。。
求老师傅解答一下!到底是不是。。
免费打赏
qq_1428318237863
2016年01月10日 21:15:48
12楼
风平浪静02 发表于 2015-12-2 10:45 如果是单相分支零线,应该相线与零线相同直径。如果是零线主干回路,以前因为才YY连接的三芯柱变压器,零序 …也是就是这样的话,零线电流等于a相等于b相等于c相了喔!
回复
风平浪静02
2016年01月11日 09:49:24
13楼
我要做engineer 发表于 2016-1-10 21:15 也是就是这样的话,零线电流等于a相等于b相等于c相了喔!不是“零线电流等于a相等于b相等于c相”而是三相电流的相量和。所以,零线电流一般是不会大于相线最大电流的。可以选择与相线相同截面的零线。
回复
lyf830619
2016年01月11日 14:58:47
14楼
楼上都讲解的不错
回复
qq_1428318237863
2016年01月11日 19:26:20
15楼
风平浪静02 发表于 2016-1-11 09:49 不是“零线电流等于a相等于b相等于c相”而是三相电流的相量和。所以,零线电流一般是不会大于相线最大电流 …相量和是什么意思,不如你按我的题目这样回答零线的电流,我自己理解一下