板上有隔墙,在输恒载时怎么办?我看有的视频是说将隔墙的重量均布在板上,在原来的恒载上加一点,这样做可以吗?求指教
板上有隔墙,在输恒载时怎么办?我看有的视频是说将隔墙的重量均布在板上,在原来的恒载上加一点,这样做可以吗?
求指教
2楼
为什么都没有人来回答:'(
回复
3楼
转化成等效均布荷载。
回复
4楼
无间道 发表于 2015-10-20 08:25 转化成等效均布荷载。就是将隔墙重量除以板面积吗?
回复
5楼
均摊一下就行。。。板凳正解!注意一下,轻质隔墙,墙下无梁的话,板底需要附加筋的
回复
6楼
结构小郑 发表于 2015-10-20 09:21 均摊一下就行。。。板凳正解!注意一下,轻质隔墙,墙下无梁的话,板底需要附加筋的附加筋直接按经验配吗?怎么配?
回复
7楼
转化为均布荷载,然后局部加强
回复
8楼
eranage 发表于 2015-10-20 14:22 转化为均布荷载,然后局部加强局部加强是在板内配附加筋吗?一般配多少
回复
9楼
如果整体计算,尤其是高层结构,则用算数平均值,即隔墙荷载除以板的面积;单算板可按荷载规范的等效荷载法;墙下附加钢筋可简化计算,隔墙荷载按线荷载均布在板跨上,按简直求弯矩,附加配筋=M/0.9ho*fy
回复
10楼
zhugeguang 发表于 2015-10-20 15:34 如果整体计算,尤其是高层结构,则用算数平均值,即隔墙荷载除以板的面积;单算板可按荷载规范的等效荷载法 …谢谢!明白了!
回复
11楼
学习学习了·
回复