豪华独栋别墅负荷计算问题!~求高手指点
qq_1445171332584
2015年10月18日 21:05:34
来自于中央空调
只看楼主

豪华独栋别墅,挑空7米客厅配400,西晒的4.8米宴会厅配300多,主卧室(二楼东南角)配230,二楼西晒卧室配220,地下室配180,被竞品攻击我冷量配的不够!对方从地下室到顶层全配250,求一针见血能说服业主的方法!

豪华独栋别墅,挑空7米客厅配400,西晒的4.8米宴会厅配300多,主卧室(二楼东南角)配230,二楼西晒卧室配220,地下室配180,被竞品攻击我冷量配的不够!对方从地下室到顶层全配250,求一针见血能说服业主的方法!
免费打赏
qq_1445171332584
2015年10月18日 21:06:15
2楼
另外,我的配置有木有问题?
回复
qq_1438238813927
2015年10月22日 18:02:55
3楼
楼层高的要给大一点,像你说的7米多高的会客厅一般要平时的1.8这样也就是1.8*250=450、4米多高的厅250*1.4=350这样 主卧250 西晒卧室250 地下一般的房间也要给到200以上吧,可以比其他的少一点。对方的地下室也给到250就太高了,你可以说他们这样做不节能。还有在我的这个冷负荷上就配外机上面也可以稍稍调整下的。希望能帮到你把