关于50X18cm的扁形柱
co1444993311640
2015年10月16日 19:17:24
只看楼主

一座110平米左右的房屋建6层,为了避免出现墙角位,使用50X18cm的扁形柱,八根铁,两柱之间最大间距6米,求解:这样的扁柱承受力够吗?

一座110平米左右的房屋建6层,为了避免出现墙角位,使用50X18cm的扁形柱,八根铁,两柱之间最大间距6米,求解:这样的扁柱承受力够吗?
免费打赏
迟来的喜悦
2015年10月16日 19:48:23
2楼
发个图看看才知道。
回复
co1444993311640
2015年10月16日 20:05:39
3楼
本帖最后由 零的起点 于 2015-10-25 16:43 编辑


回复
co1444993311640
2015年10月16日 20:07:26
4楼
滥竽充数 发表于 2015-10-16 19:48 发个图看看才知道。图已上,请指教。
回复
迟来的喜悦
2015年10月18日 11:10:46
5楼
从竖向承载力和轴压比看,有悬挑梁的柱和两个中柱可能不够,其他估计够;框架结构柱短边尺寸过小,钢筋锚固不能满足规范构造要求,抗震不利。建议尽量采用异形柱,即L型,T型,十字型柱。
回复
co1444993311640
2015年10月18日 11:27:26
6楼
本帖最后由 零的起点 于 2015-10-25 16:44 编辑 滥竽充数 发表于 2015-10-18 11:10 从竖向承载力和轴压比看,有悬挑梁的柱和两个中柱可能不够,其他估计够;框架结构柱短边尺寸过小,钢筋锚固 …感谢指教,现将柱改成25X50cm 8根18厘铁,在楼梯右侧中间加多一根柱,不知这样是否好一些。1.2米的悬挑梁的不知是否够力支撑?如果缩成1米是否够力支撑?
回复
迟来的喜悦
2015年10月19日 09:19:41
7楼
混凝土强度采用高一些的,C25或以上承载力应没问题,但框架梁钢筋的水平锚固问题仍不好满足,抗震不利,采用异性柱可以解决。
回复
co1454062515248
2016年01月29日 18:41:13
8楼
宽度过小,建议加宽,或做带拐角的短支剪力墙
回复
lkj-17
2016年02月10日 22:08:51
9楼
180太小
回复
co1509604259021
2017年11月02日 14:34:22
10楼
滥竽充数 发表于 2015-10-18 11:10 从竖向承载力和轴压比看,有悬挑梁的柱和两个中柱可能不够,其他估计够;框架结构柱短边尺寸过小,钢筋锚固 …你好,我也同问一下,我们现在正准备在新建的房子,约130平,地基是1.5米X1.5米、有地圈梁30X50CM;预计是做3层半,40X18的柱,6根16厘的铁,11条柱;实地;这样的结构够坚固了吗?谢谢回答。
回复
co1509604259021
2017年11月02日 14:40:52
11楼
lkj-17 发表于 2016-2-10 22:08 180太小你好,我也同问一下,我们现在正准备在新建的房子,约130平,地基是1.5米X1.5米、有地圈梁30X50CM;预计是做3层半,40X18的柱,6根16厘的铁,11条柱;实地;这样的结构够坚固了吗?谢谢回答。