重磅消息
lz19870501
lz19870501 Lv.14
2015年10月16日 10:18:05
只看楼主

动力站的罗茨风机AC380V 50Hz 160kW,配电用接触器为ABB接触器AF400(400A),风机在停机过程经常出现接触器主触头粘连情况,请大神指点迷津,断路器为ABB正牌产品(价格万元,产品无质量问题),运行过程中实测罗茨风机的电流正常。

动力站的罗茨风机AC380V 50Hz 160kW,配电用接触器为ABB接触器AF400(400A),风机在停机过程经常出现接触器主触头粘连情况,请大神指点迷津,断路器为ABB正牌产品(价格万元,产品无质量问题),运行过程中实测罗茨风机的电流正常。
免费打赏
lingxuct
2015年10月16日 10:29:36
2楼
大电机的控制接触器主触点粘连,是启动时因电压太低接触器抖动造成的,想消除这种现象,需要加大线路规格或在电压高的时候启动电机。
回复
鸭江绿水
2015年10月16日 10:44:42
3楼
支持区管意见!把详细参数报上来更好。
回复
beida_energy
2015年10月16日 16:42:06
4楼
用什么方式启动的?启动电流多大?
回复
wboy8759
2015年10月16日 17:39:11
5楼
停机时电机的反电势较高,触头断开瞬间弹跳,电弧重燃。建议并接一过渡电抗器或电阻,分切停机。
回复

相关推荐

APP内打开