请问: 关于对于压缩机油加热棒(带)长时间得电(大于24h),会否会对润滑油产生有害影响?因现在设备厂家做的控制基本都是,机组上电,压缩机油加热棒(带)就得电。压缩机启动后压缩机油加热棒(带)才断开。:lol
请问:
关于对于压缩机油加热棒(带)长时间得电(大于24h),会否会对润滑油产生有害影响?
因现在设备厂家做的控制基本都是,机组上电,压缩机油加热棒(带)就得电。压缩机启动后压缩机油加热棒(带)才断开。
:lol
2楼
机组通电的同时,压缩机油加热棒(带)就得电,压缩机启动后,油加热棒(带)即断开,这样不很正常嘛?这能有多长时间呢?开始通电到压缩机启动,最多不会有半小时吧,怎么会有24小时呢?
回复
3楼
荣昌制冷 发表于 2015-10-15 21:12 机组通电的同时,压缩机油加热棒(带)就得电,压缩机启动后,油加热棒(带)即断开,这样不很正常嘛?这能有多 …不一定吧。季节性停机后,厂家建议给8h的加热时间。不知道实际工程应用中有没有更长时间的。
回复
4楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-10-16 06:22 编辑 bj2008lai 发表于 2015-10-15 22:32 不一定吧。季节性停机后,厂家建议给8h的加热时间。不知道实际工程应用中有没有更长时间的。这不是你自己说的吗“现在设备厂家做的控制基本都是,机组上电,压缩机油加热棒(带)就得电。压缩机启动后压缩机油加热棒(带)才断开”。这里怎么算得出有8小时哦?还第一次听说开机预热润滑油需这么长时间的。如果真有厂家这么要求,那这个厂家在糊弄人!或者这个厂家的技术无能!把用户的时间浪费在这种问题上,为什么就不能加大预热量?缩短预热时间呢?哪需要预热数小时,甚至几十小时的道理?这么长的时间,就是操作者用手捂也捂热了!简直等于是一种笑话!看看还有什么机械在开机前需要预热这么长时间的?不任从时间性、安全性和道理上都是不合理的!预热半小时都显得时间长了!最好是十来分钟就行。
回复
5楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-10-16 08:54 编辑
楼主将加热带的作用解释一下,
这样才能详细分析,
加热24-240h是有的
不解释其作用,很难针对标题内容进行探讨,
回复
6楼
顶--------------------
回复
7楼
我这边的几个机器不用的时候也一直给电待机,掐表掐了一下电流2A。
长时间加热对油应该没多大影响,参考机组运行的时候油也是高温,长时间不是很稳定么。
给厂家打电话,厂家说开机前最好24h给电,但是具体的预热时间也是不确定的,人家只是说24h比较好。
回复
8楼
这个加热一般功率都不大,温度加热不到很高,主要是提高油温以达到设备部件更好的润滑效果,主要针对低环境温度的时候初次启动。
回复
9楼
功率做的太大预热油温就高了,油就比较容易产生一些氧化物。
回复
10楼
现在有的控制器有控制预热时间,可以调节
回复
11楼
本帖最后由 keqianggod 于 2015-10-20 22:32 编辑 荣昌制冷 发表于 2015-10-16 06:18 这不是你自己说的吗“现在设备厂家做的控制基本都是,机组上电,压缩机油加热棒(带)就得电。压缩机启动后 …荣昌老师,满液螺杆机长时间闲置(只供暖,停供暖闲置到下一供暖季前)油池内非常多的制冷剂的,因为螺杆机加热器压缩机厂家配带的,就是百十瓦左右。试过很多螺杆机前一天预热,第二天再观察,大约10~30秒左右的频率听到排气止回阀响一次的!~(加热后溢出的气体,顶的排气止回阀阀芯动的声音。)而且油温持续低。(因为每次开机时天气都很冷了,加热器效率很低的)。当然了大部分的机组预热一天后会不响的,油温也上来了~因为这个原因液击过一台复盛300的螺杆机。我们的控制是,停电72小时以上控制器强制预热8小时才能开机。其实这些控制方式都不合适,送电就预热怎么说都时刻在消耗能量的,蚊子小也是肉啊。个人建议,检测油温和换热器壳温,始终控制油温比 换热器温度高,就不会引起制冷剂迁移导致的液击了
回复