关于变频器控制柜问题!
wxs801020
wxs801020 Lv.7
2015年10月15日 16:48:19
只看楼主

客户就说了下水泵控制柜,恒压供水, 单机运行,用变频器控制,160KW,叫报价,这个就配个进线塑壳断路器,变频器,电流互感器和仪表就可以了吗?160KW变频器,进线塑壳断路器400A可以不,还需要输入输出电抗器不?请给个配置,谢谢!

客户就说了下水泵控制柜,恒压供水, 单机运行,用变频器控制,160KW,叫报价,这个就配个进线塑壳断路器,变频器,电流互感器和仪表就可以了吗?160KW变频器,进线塑壳断路器400A可以不,还需要输入输出电抗器不?请给个配置,谢谢!
gaoyouxin2000
2015年10月15日 17:35:27
2楼
400A的塑壳断路器够用了,160kW的变频器输入端加电抗器是为了防止变频器对电源端的谐波污染,如果甲方资金充足配上输入端电抗器不是什么坏事;如果变频器控制柜就在水泵附近,变频器输出端可不加电抗器,如果距离水泵的位置较远电缆敷设又同其它电缆同槽则需要加输出电抗器。恒压供水需要一个压力信号输入变频器的4~20mA输入端。变频器的控制和保护功能齐全,所以不需要接触器和热继。
回复
co1444906726025
2015年10月15日 19:22:08
3楼
楼上说的很对OK
回复
东城夜雨
2015年10月15日 22:28:39
4楼
gaoyouxin2000 发表于 2015-10-15 17:35 400A的塑壳断路器够用了,160kW的变频器输入端加电抗器是为了防止变频器对电源端的谐波污染,如果甲方资金充 …先顶一个,学习了。问一下,装输入电抗器为什么会较少对电源的污染?输出电抗器的作用呢?求教了
回复
q13871628685
2015年10月16日 09:38:22
5楼

楼上说的很对OK
回复
gaoyouxin2000
2015年10月17日 06:44:30
6楼
电抗器的作用就是减少谐波,变频器是产生谐波的源泉,特别是功率大的变频器,所以要采取措施治理谐波的措施,变频器输入端加电抗器就是这个目的。谐波的危害很大,它会使电缆及电气设备发热,降低电缆及电气设备的寿命,也会使控制元件误动作。低压0.4kV的系统中电机功率最好不要超过250kW,超过250kW最好由中压或高压系统供电;像这种160kW的0.4kV电机直接启动的启动电流很大,只能用软启动器或者变频器;星-三角降压启动也不能用;这就是为什么要用变频器的原因,另外变频器用于风机水泵可以实现闭环控制也就是所谓的自动控制,这是它的优点,还有就是变频器的保护功能比较强大,可以省去热继电器!但要注意的就是它的谐波问题!
回复
xolex
2015年10月17日 09:00:43
7楼
我有个变频器下端还接了一个接触器是不是可以省掉
回复
gaoyouxin2000
2015年10月17日 11:09:55
8楼
接触器是控制元件,水泵的控制中有一种控制是利用一台变频器控制2台或3台电机的启动和运行,其逻辑是这样的:当第一台水泵启动时利用变频器启动,并用变频器带动此台水泵运行,当需要第二台启动时,会将第一台的水泵切掉变频器,利用工频电源直接运行第一台水泵,再利用已经切掉的变频器启动第二台水泵,并用变频器带动第二台水泵的运行,第二台水泵也可切换为工频运行。在上述控制中变频器和水泵的主回路中就需要加接触器和热继了!如果变频器只是去控制一台水泵的运行,我认为是没有必要加接触器的。另外变频器如果控制的是一用一备的2台电机或水泵,也还是需要加接触器的。
回复
sunyuanfei001
2015年10月18日 12:03:01
9楼
gaoyouxin2000 发表于 2015-10-17 11:09 接触器是控制元件,水泵的控制中有一种控制是利用一台变频器控制2台或3台电机的启动和运行,其逻辑是这样的 …回答的很详细,容易理解,学习了!
回复
wxs801020
2015年10月19日 15:32:29
10楼
gaoyouxin2000 发表于 2015-10-17 11:09 接触器是控制元件,水泵的控制中有一种控制是利用一台变频器控制2台或3台电机的启动和运行,其逻辑是这样的 …太经典了。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
苯笨
2015年10月19日 16:03:17
11楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-10-19 16:08 编辑

详见08D800-5民用建筑电气设计与施工_常用电气设备安装与控制 第127,116,118页.

注意:第127页注3.消防水泵不能用变频.
回复