【电气学习室】怎么确定用电设备负荷等级?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年10月14日 15:36:14
只看楼主

你在看电气施工图纸时,应该都能看到电气设计说明中,有一条关于电源的负荷分级的描述:XX用电设备为一级负荷(或二级负荷);XX负荷为三级负荷。这个负荷等级是根据什么确定的呢?我将用电设备的负荷大致分为三大类:消防负荷、重要负荷、普通负荷。 对于消防负荷的负荷等级,根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.1.1~10.1.3条的规定来确定,规范条文如下:

你在看电气施工图纸时,应该都能看到电气设计说明中,有一条关于电源的负荷分级的描述:XX用电设备为一级负荷(或二级负荷);XX负荷为三级负荷。这个负荷等级是根据什么确定的呢?




我将用电设备的负荷大致分为三大类:消防负荷、重要负荷、普通负荷。


 


对于消防负荷的负荷等级,根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.1.1~10.1.3条的规定来确定,规范条文如下:




10.1.1 下列建筑物的消防用电应按一级负荷供电:


1 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库;


2 一类高层民用建筑。


 

10.1.2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:

1、室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库);


2、室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);

3、粮食仓库及粮食筒仓;

4、二类高层民用建筑;


5、座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。

 

10.1.3 除本规范第10.1.1条和第10.1.2条外的建筑物、储罐(区)和堆场等的消防用电,可按三级负荷供电。


对于各类建筑中,更详细的重要负荷及消防负荷的负荷等级,根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16的附录A表A的规定来确定。

 


对于普通负荷,负荷等级均为三级。


 

知道了用电设备负荷等级有什么用呢?如果光看规范,没人指导的的话,就会产生“看了半天都不知道自己看了些什么”的迷惑。光看负荷分级本身意义不大,而是需要结合供电要求来理解。


 

那么我会告诉你,简单的说,负荷分级就是告诉你哪些用电设备不能停电,哪些用电设备可以停电。不能停电的设备需要至少两路电源,而可以停电的设备通常为一路电源(重要负荷除外)。


 


记住,负荷等级分级不是目的,而是通过确定用电设备的负荷等级,来搞清楚应该用几路电源为它供电。






本文版权归电气学习室所有,欢迎转载!转载请注明作者和出处。
作者:侯万里(甲级建筑设计院电气专业负责人,有多个大中型建筑电气设计实战经验;QQ:752219053,个人微信:dqxxshouwanli)








往期内容回顾




【电气学习室】应选择几根导线所对应的载流量?



【电气学习室】 照明灯具接三根线浪费了吗?


【电气学习室】没人告诉你接闪器到底该明敷还是暗敷吗?


【电气学习室】为什么灯光疏散指示标志安装高度为1米以下?


【电气学习室】为什么要在低压配电房处切非消防电源?


【电气学习室】电气照明平面图如何确定导线根数?(一)


【电气学习室】电气照明平面图如何确定导线根数?(二)



彼岸之花
2015年10月15日 09:50:47
2楼
我是根据10.1.2,画图前都会问水专业,室外消防用水量多少,再来判断属于几级负荷,采用几路电源供电
回复
游乐儿123
2015年10月15日 10:12:20
3楼
不错不错 很基础的东东
回复
建筑精灵
2015年10月16日 01:38:08
4楼
学习到了很多东西。
回复
david200901050
2015年10月16日 08:18:25
5楼
谢谢楼主分享!
回复
yingying20
2015年10月16日 08:41:48
6楼
更详细的重要负荷及消防负荷的负荷等级,根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16的附录A表A的规定来确定。
重要负荷,除了民规,更应该看各行业的规范,比如旅馆\学校\商店等..民规的重要负荷,还是很不全的..
回复
吾若成疯
2015年10月16日 10:23:44
7楼
oooooooooooooo
回复
a775648b
2015年10月16日 10:39:32
8楼
《建筑设计防火规范》GB50016-2014
10.1.3 除本规范第10.1.1条和第10.1.2条外的建筑物、储罐(区)和堆场等的消防用电,可按三级负荷供电。
10.1.8 消防控制室 、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
自从新火规出来后,对于这两条如何理解,以前10.1.8条在高规上好理解,现在合并了,但是有的整个项目都是三级负荷,三级负荷的消防泵是否也做双电源呢,请指教!
回复
呆呆123
2015年10月17日 08:17:53
9楼
防火规范都有吧
回复
co1438651239503
2015年10月19日 03:46:26
10楼
路过学习了!!!
回复
小小小的小
2015年10月19日 09:44:19
11楼
学习中,谢谢了
回复

相关推荐