13楼
真是奇葩,项目经理终身责任制了,项目经理也不管管,这可是主体结构安全问题啊
回复
14楼
罗技 K400r 无线触控键盘
回复
15楼
要么是甲方临时更改方案,要么是预埋铁件漏掉了
回复
16楼
本帖最后由 tj002_22 于 2015-10-28 16:26 编辑
这是另外一个界区的,还在施工,是某著名电力设计院的杰作,可能是因为上部钢结构由设备厂家提供,土建与上部结构交接工作没做好,看目前形势估计将来用素砼一包了之。。。其实还不如把钢筋接长,柱脚焊上栓钉,改成外包式安全。
回复
17楼
第一感觉就是这柱子在混凝土里埋得肯定比较浅所以才加这么多肋板。。。。。。。。还这么多接地的钢筋,好屌啊
回复
18楼
上面有几层?
回复
19楼
上部是锅炉框架
回复
20楼
tommylsm 发表于 2015-10-13 16:55 钢筋混凝土临时改成钢的吧。。。说得好。简单明了
回复
21楼
铰接,有弯矩扭矩就完了
回复
22楼
应该是钢柱没有埋到基础里面,也没有螺栓
回复