帮忙分析螺杆机是什么原因
昊晟空调制冷
2015年10月12日 20:37:33
来自于采暖供热
只看楼主

汉钟RC-2-230-W螺杆机冬天报低压夏天报高压是什么原因?

汉钟RC-2-230-W螺杆机冬天报低压夏天报高压是什么原因?
免费打赏
li3617
2015年10月15日 21:34:51
2楼
检查下风扇啊(是不是风冷热泵啊?)
回复
昊晟空调制冷
2015年10月16日 13:51:41
3楼
螺杆冷水机组
回复
dongwenchao
2015年10月24日 11:32:31
4楼
检查机组设置温度是否过高或过低 还有看看末端水量是否达到设计要求 管道、过滤器有无气堵或堵塞。另外水冷机冬天怎么用?
回复
昊晟空调制冷
2015年10月26日 09:01:35
5楼
是洁净无尘车间,冬天也要开机。出水温度7°
回复
设计小俞
2015年10月29日 11:57:52
6楼
不错不错 学习学习
回复

相关推荐