关于低压成套设备的保护电路有效性试验的问题!
jyre
jyre Lv.3
2015年10月12日 13:24:47
只看楼主

低压成套设备的国家标准7251中的对保护电路有效性的要求,有如下几个小疑问,想问问大家是怎么理解的!标准文件:GB7251.1-2005(GB7251.1-2013在这方面没有变化,就是7.4换成了8.4,故就引用2005) 7.4.3.1.2 成套设备的裸露导电部件在下述情况下不会构成危险,则不需与保护电路连接: ——不可能大面积接触或用手抓住。 ——或者由于裸露导电部件很小(大约50mm×50mm),或者被固定在其位置上时,不可能与带电

低压成套设备的国家标准7251中的对保护电路有效性的要求,有如下几个小疑问,想问问大家是怎么理解的!

标准文件:GB7251.1-2005(GB7251.1-2013在这方面没有变化,就是7.4换成了8.4,故就引用2005)

7.4.3.1.2 成套设备的裸露导电部件在下述情况下不会构成危险,则不需与保护电路连接:
——不可能大面积接触或用手抓住。
——或者由于裸露导电部件很小(大约50mm×50mm),或者被固定在其位置上时,不可能与带电 部件接触。
这适用于螺钉、铆钉和铭牌。也适用于接触器或继电器的衔铁,变压器的铁芯(除非它们带有连接保护电路的端子),脱扣器的某些部件等,不论其尺寸大小。

7.4.3 .1.4 用漆层或搪瓷覆盖的金属部件一般认为没有足够的绝缘能力以满足这些要求。

7.4.3.1.5 应通过直接的相互有效连接,或通过由保护导体完成的相互有效连接以确保保护电路的连续性。
c)在盖板、门、遮板和类似部件上面,如果没有安装电气设备,通常的金属螺钉连接和金属铰链连接则被认为足以能够保证电的连续性。
如果在盖板、门、遮板等部件上装有电压值超过超低压限值的电器时,应采取措施,以保证保护电路的连续性。建议给这些部件装配上一个保护导体(PE、PEN),此保护导体的截面积取决于所属电器电源引线截面积的最大值。为此目的而设计的等效的电连接方式(如滑动触点,防腐蚀铰链)也认为是满足要求的。

根据以上的要求,目前很多厂家在使用的低压成套柜体有不少是带油漆的,就连支撑结构件都是带油漆的,大部分采用了镀锌自攻螺丝来作用连接件、固定件,其原因是自攻螺丝可以破坏固定孔的油漆层,可以确保保护电路的有效性。但是下面几个地方不知道怎么来保证的,同时作为CCC要求是否需要对下面几个地方进行验证:

1、仪表门的门锁,如图:一般使用的锌合金或碳钢。

2、安装接线端子的导轨,导轨我就不上图了。

3、部分 大容量 接触器或继电器的安装板。

4、部分仪表的安装支架。

以上4个部分,大家都是怎么理解的,是否应该对其保护电路有效性进行检测。
部分CCC老师的理解上也有不同,尤其是和质量中心的理解有些出入。




111.jpg


222.jpg


333.jpg

免费打赏
heguangyuan420
2015年10月26日 16:51:46
2楼
镀锌板做骨架,门关上后,锁是勾在骨架上,接地的,如果是喷漆的骨架,锁和门接触的地方漆膜一定要弄破
回复

相关推荐