背景:维修高层住宅屋面渗漏 SBS卷材已经做好了,卷材上面做EPS保温板,原设计EPS上方是陶粒混凝土,可以把之前剔打的陶粒混凝土回填完后直接做刚性保护层吗?甲方不同意用剔打出来的陶粒混凝土块;听听各位意见!:P

背景:维修高层住宅屋面渗漏

SBS卷材已经做好了,卷材上面做EPS保温板,原设计EPS上方是陶粒混凝土,可以把之前剔打的陶粒混凝土回填完后直接做刚性保护层吗?甲方不同意用剔打出来的陶粒混凝土块;听听各位意见!:P
免费打赏
真仙
2015年10月12日 12:41:08
2楼
这个是倒置式屋面,一般在保温层与保护层之间要做隔离层的。
按规范要求,隔离层一般做10厚低强度砂浆。而陶粒混凝土块不算隔离层。
这个也可以参考一下图集的
回复
co1444535456612
2015年10月12日 17:54:20
3楼
谢谢楼上回答,他的陶粒还是作为保温层的一部分,不作为隔离层;就是想用之前已经剔掉的陶粒混凝土回填不知道是否妥当
回复
真仙
2015年10月13日 10:58:04
4楼
你不已经有EPS板了嘛!屋面上做太多,结构荷载是增加的。
实际上你的原设计中,陶粒混凝土主要是保护层。
已经剔掉的陶粒混凝土即便是要做保温一部分,其与EPS板间也不宜紧贴。
回复
co1444535456612
2015年10月15日 09:48:00
5楼
O 谢谢你的分享:P