狭长形管井,一排立管,甲方问能否改成钢筋预留?
逸群之才
2015年10月09日 23:06:51
只看楼主

我理解的甲方的意思,应该是开狭长形孔洞,拉一圈钢筋,立管做好后再浇筑。但是我的立管最大的才DN200,大部分都是DN150,以前我都是DN300以下的做套管,这里常见的做法是什么呢?

我理解的甲方的意思,应该是开狭长形孔洞,拉一圈钢筋,立管做好后再浇筑。
但是我的立管最大的才DN200,大部分都是DN150,以前我都是DN300以下的做套管,
这里常见的做法是什么呢?

免费打赏
ying03120420
2015年10月12日 09:10:46
3楼
可以改成预留,做完管子后再浇筑。
回复
co1444611342236
2015年10月12日 09:16:40
4楼
理论上可以,只是操作起来有些困难
回复
shibushi1983
2015年10月12日 14:42:14
5楼
钢筋预留不是标准做法吗
回复
rgb1230hao
2015年10月27日 15:28:13
6楼
建议参考结构图做调整,结构配筋计算能过的话就好。一般来说都没什么问题,立管留洞空间也不大。最好是能预埋套管罗。
回复
toumingweixiao000
2015年12月01日 23:42:35
7楼
结构板施工时,找到立管穿楼板的地方(不用很精确,大差不差即可),此处钢筋正常施工,混凝土浇筑前用模板把这一片区域挡住,形成有钢筋无混凝土的效果。然后立管施工时,穿楼板处照常通过,设计要求留套管的正常放套管,如遇钢筋阻碍则把钢筋敲弯,实在有困难的不妨断一两根钢筋(断的钢筋与钢管或钢套管焊牢,并按土建规范补上加强筋),等所有立管穿楼板处都做完了,再吊模进行二次混凝土浇筑,把前期留的洞给补上。
就是这么简单。
这已是很成熟的施工工艺了,高层和超高层选用这种施工工艺的老多了。
回复
吴志鸿wx
2016年12月01日 10:46:18
8楼


1、管道井部位采用预留套管或预埋孔洞方法进行施工则对定位要求比较高,否则偏心或重新打洞是免不了的
2、管道井部位钢筋安装好,但不要浇捣混凝土不仅有利于孔洞位置的调整
3、管道井部位钢筋安装好,但不要浇捣混凝土可当作施工过程的安全防护
4、不浇捣混凝土的方法有利于做防火封堵措施
5、如果长条形的孔洞(不是整个管道井都作为孔洞)做好防火封堵后甚至可以不用加套管


回复
可惜入错行
2016年12月13日 10:58:34
9楼
因为管井太长了,结构考虑可能会对结构有影响,所以想尽可能保留钢筋,做法没问题。一般最低保留主筋
回复
kelinren
2016年12月13日 11:50:31
10楼
支持一瞎。。。