本帖最后由 tonglingl1 于 2015-10-9 14:02 编辑 通常框架梁箍筋间距通常取100/200,加密区中的间距100比计算值放大些许(如计算和构造选取130已足够),在优化计算中是否可取110/200,120/200,130/200,140/200,150/200这几种方案?
本帖最后由 tonglingl1 于 2015-10-9 14:02 编辑
通常框架梁箍筋间距通常取100/200,加密区中的间距100比计算值放大些许(如计算和构造选取130已足够),在优化计算中是否可取110/200,120/200,130/200,140/200,150/200这几种方案?
2楼
那你考虑过施工方便这个因素没有?
回复
3楼
这种抠钢筋三个hi最低级的做法
回复
4楼
在满足计算和构造的前提下,完全是可以的,非加密区也没必要一定要用到200啊
回复
5楼
如此扣钢筋不妥。试想,框梁加密区长度1.5或2倍梁截面高度,一般为整数长度,比如750、900之类的,那箍筋间距110、120、130等不好分啊,现场施工更容易偷工减料
回复
6楼
楼上说都是偏大的取,倒有些框架梁的梁高为350的,加密间距还不是87.5,按大的取为95了,常常有这样的,
回复
7楼
没有考虑这么细,向你们学习
回复
8楼
赞同5楼的观点
回复
9楼
上传图,大家看看,一根梁可省2公斤多,一栋楼下来,是比较可观的。
以上是一般设计图
修改后的如下
回复
10楼
楼主真要这么"优化",柱子每层变一次截面。梁配筋完全按照保罗图去配,去截断钢筋。这样节省的更多
回复
11楼
次梁箍筋和主梁箍筋的弯钩还可以区别做,这个也可以省。。。
回复