如图A.B 墙厚都是300 尺寸都是一样的 开了两个大门洞 中间留了一个小短墙 想请教一下各位 中间的这个小短墙是不是短肢剪力墙 我们负责人说A中的那个小墙不算 而是整个长墙的一部分B中的小墙并无异议 只是拿来参照望走过路过来的朋友帮小弟解释一下
如图A.B 墙厚都是300 尺寸都是一样的 开了两个大门洞 中间留了一个小短墙 想请教一下各位 中间的这个小短墙是不是短肢剪力墙
我们负责人说A中的那个小墙不算 而是整个长墙的一部分
B中的小墙并无异议 只是拿来参照
望走过路过来的朋友帮小弟解释一下
2楼
定义上,200*500应该叫柱子,墙是要宽厚比大于4的
回复
3楼
just1121 发表于 2015-10-9 09:54 定义上,200*500应该叫柱子,墙是要宽厚比大于4的还有洞口宽度是5000,梁高若是够高的话。可以形成连梁(跨高比小于5)就可以将中间那点看成是整体的一部分,若是梁高不够。不能形成连梁,那么中间那点都只能看成是柱子
回复
4楼
不用按短墙,每边突出的150建模可以不用建进去,施工图的时候外挂钢筋就可以了。
回复
5楼
小_李_飞_刀 发表于 2015-10-9 10:07 不用按短墙,每边突出的150建模可以不用建进去,施工图的时候外挂钢筋就可以了。哦? 您说的是图A么?? 是这样的 我跟我同事(都是工作才两年) 在这里不知道这小段的轴压比要怎么去看 才涉及到是否为短肢剪力墙 的问题 按照您的意思这小段墙不是短肢剪力墙?
回复
6楼
just1121 发表于 2015-10-9 09:57 还有洞口宽度是5000,梁高若是够高的话。可以形成连梁(跨高比小于5)就可以将中间那点看成是整体的一部分 …恩恩 有道理有道理 其实不要纠结于这个500的长度 我的意思就是这种左右都有洞的短墙 是自己单算 还是能看做整体墙的一部分这个事儿 多谢朋友
回复
7楼
just1121 发表于 2015-10-9 09:54 定义上,200*500应该叫柱子,墙是要宽厚比大于4的朋友 再补充问一下哈 在建模的时候我们负责人要求我们都是按照剪力墙开洞 进行的建模 也就是说这两个5000的梁在模型中是以“连梁”进行的建模 负责人说在配筋的时候 pkpm会自行按照跨高比判断是否为框梁或连梁 但是之后的弯矩图上貌似没有按照框梁进行计算 此种建模方式是否可取呢?
回复
8楼
ddantee 发表于 2015-10-9 10:22 朋友 再补充问一下哈 在建模的时候我们负责人要求我们都是按照剪力墙开洞 进行的建模 也就是说这两个500 …墙开洞,跟建成梁,计算结果还是有差异,根本不能形成连梁的情况下,还是按照梁建模
回复
9楼
不错的资料,谢谢分享。
回复
10楼
A、B都不算短肢吧,A叫柱,按柱建筑模和配筋,B算一字墙吧。翼墙没有满足三倍墙宽。
回复
11楼
高处能胜寒 发表于 2015-10-9 12:27 A、B都不算短肢吧,A叫柱,按柱建筑模和配筋,B算一字墙吧。翼墙没有满足三倍墙宽。版主大人 现在我们的负责人是让我们用剪力墙开洞来建模的 那一小短墙就是自己成一个暗柱配筋了 你觉得这个按照开洞来建模稳不稳妥??
回复