关于PE线的问题求大师们解答
bb510213
bb510213 Lv.13
2015年10月07日 12:55:18
只看楼主

请教论坛内的大师,我做一个工程,低压三相五线制,但我的电缆只放了四芯的电缆,我想把电缆桥架当作是PE线,并与大地可靠连接,这样做可不可以。另外,如果设备不接PE线,会产生什么样的问题。两个问题求解?谢谢。

请教论坛内的大师,我做一个工程,低压三相五线制,但我的电缆只放了四芯的电缆,我想把电缆桥架当作是PE线,并与大地可靠连接,这样做可不可以。另外,如果设备不接PE线,会产生什么样的问题。两个问题求解?谢谢。
免费打赏
beida_energy
2015年10月07日 13:40:43
2楼

再放一根PE导体,不能把电缆桥架当作PE导体用而且,运行的TN系统,电缆桥架也必须与电源来的PE导体可靠连接。
电缆桥架接地是可以的,也是必须的。
设备不接PE导体,只接地 ,就不是TN系统了,变成了TT系统,会带来风险!
回复
yanglong12
2015年10月07日 21:18:17
3楼
学习一下
回复
bb510213
2015年10月08日 08:28:15
4楼
自己顶一下,求大师解答。
回复
pdh2005
2015年10月08日 08:59:38
5楼
用四线也是可以的,你把N线的末端在进开关前要可靠等电位接地,然后分别接N、PE排,所有后面的出线就成为5线制了,相当于前面是TN-C系统,后面就成了TN-S系统,桥架要可靠连接等电位。
回复
qffwhj
2015年10月08日 14:20:19
6楼
不可以。桥架不能作为PE线
回复
mumuxiaoyue
2015年10月08日 14:29:25
7楼
:P:handshake:handshake
回复
hzhsj
2015年10月08日 15:41:54
8楼
“低压三相五线制”的说法不妥,实际应为TN-S系统。虽然只放了四芯的电缆,完全可以把(金属)电缆桥架当作PE线用。为了可靠起见,可沿桥架平行敷设一条足够截面积的扁钢或铜条,并与桥架连接牢靠。(金属)电缆桥架的起始点已在电源侧与系统接地点连接可靠,无须再“与大地可靠连接”。另外,设备必须与桥架(即PE线)可靠连接。附近如有多台设备,还需用扁钢互相连接,作为等电位联结。供参考。
回复
beida_energy
2015年10月08日 18:23:37
9楼
hzhsj 发表于 2015-10-8 15:41 “低压三相五线制”的说法不妥,实际应为TN-S系统。虽然只放了四芯的电缆,完全可以把(金属)电缆桥架当作 …完全可以把(金属)电缆桥架当作PE线用。说出你的依据来!或者哪个工程你就是这样设计的,并通过了审查 。PE导体属于保护导体,是要构成保护故障电流路径的,全程都用扁钢?能保障回路阻抗合适吗?规程规定,保护导体,小截面的,与相导体等径;大界面的,25平方及以上的,不能小于相导体的一半!为啥这样规定?就是保证电流路径的阻抗不能太大嘛!
回复
zongch1939
2015年10月08日 19:13:07
10楼
把电缆桥架当作是PE线,并与大地可靠连接,这样做是可以的。
参见:民规 JGJ 16-2008
12.6.2 固定式电力装置的接地线与保护线
2 保护线宜采用与相线相同材料的导线,但也不排除使用其他金属导线(包括裸导线与绝缘线),也可由下述材料构成:
  1)电缆金属外皮。
  2)配线用的钢管及金属线槽(尺寸与接地体同)。
电缆桥架即是金属线槽的一种。
回复
zhang87jun
2015年10月08日 20:04:05
11楼
学习了,:P
回复

相关推荐

APP内打开