有关新《建规》中建筑构造的问题
真仙
真仙 Lv.15
2015年10月06日 09:59:03
来自于建筑问答
只看楼主

工程设计问题是收集来的,欢迎大家积极讨论!精彩的回贴给予奖励!(全部正面回帖+3;精彩回帖+5;灌水-2)谁有新《建规》的宣贯资料或答疑资料,能否分享一下?非常感谢!有关“建筑构造”的问题如下:1、一栋不需要设封闭楼梯间的建筑,比如学校,如果其中间部位设计有“200人阶梯教室”,建筑是否需要做封闭楼梯间?2、高层建筑下部设计功能为商业用房,其主体投影范围内,仅用于下部商业用房的楼梯可否采用封闭楼梯间?

工程设计问题是收集来的,欢迎大家积极讨论!精彩的回贴给予奖励!
(全部正面回帖+3;精彩回帖+5;灌水-2)
谁有新《建规》的宣贯资料或答疑资料,能否分享一下?非常感谢!
有关“建筑构造”的问题如下:

1、一栋不需要设封闭楼梯间的建筑,比如学校,如果其中间部位设计有“200人阶梯教室”,建筑是否需要做封闭楼梯间?
2、高层建筑下部设计功能为商业用房,其主体投影范围内仅用于下部商业用房的楼梯可否采用封闭楼梯间?
3、直通安全出口的要求,如锅炉房、变压器室等设在地下一层疏散门直对疏散走道,可否算直通安全出口?
4、关于“建筑幕墙”是否包括“铝板幕墙”及“石材幕墙”等?外挂幕墙在楼梯间休息平台位置(楼梯间休息平台和楼面结构层是错位)是否需要连续设置实体墙

dajieren
2015年10月16日 09:06:48
3楼
1、一栋不需要设封闭楼梯间的建筑,比如学校,如果其中间部位设计有“200人阶梯教室”,建筑是否需要做封闭楼梯间?
答:不需要 是按建筑决定
2、高层建筑下部设计功能为商业用房,其主体投影范围内,仅用于下部商业用房的楼梯可否采用封闭楼梯间?
答:可以。住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施配置,可根据各自的建筑高度分别按照本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行。
3、直通安全出口的要求,如锅炉房、变压器室等设在地下一层,疏散门直对疏散走道,可否算直通安全出口?
答:可以。但是前提是疏散走道近距离能与室外疏散口连接,且之间不经过其他房间。
4、关于“建筑幕墙”是否包括“铝板幕墙”及“石材幕墙”等?外挂幕墙在楼梯间休息平台位置(楼梯间休息平台和楼面结构层是错位)是否需要连续设置实体墙?
答:包括。应考虑防火措施。
回复
烟雾弥漫
2015年10月27日 09:09:51
4楼
经典,赞,谢谢楼主,继续加油!!
回复
maxwell852
2015年10月29日 19:52:59
5楼
问题一、《建规》5.5.13条条文解释明确,此类教学建筑可以不设置。并且200人阶梯教室虽具有会议功能,但是定性因为教学类。
问题二、如果上部为住宅,那么下部商业可以为封闭楼梯。如果上部为酒店,下部为配套商业,那么投影范围内就需要做防烟楼梯间了。归纳为上面决定下面。
问题三、疏散门也部门直接开向楼梯间,可以直接对疏散走道,通过疏散走道直通疏散楼梯。但是需通过多远的距离这个就没有具体的规范要求了。可以执行屋顶燃气锅炉6米的距离。
问题四、包括铝幕墙和石材幕墙,建筑幕墙是大范畴与类型无法。就比如房屋基础要做好,那么你条形基础、筏板基础都可以。楼梯间休息平台处不需要做连续实体墙。想象你把楼梯间的幕墙全部拆掉的话,对楼梯有影响吗?没有,应为楼梯间没有可燃物,并且与周边窗户都有间距要求,