求教分区恒压供水前两层为何设置减压阀?
weibo_1429263955078
2015年10月05日 17:21:04
只看楼主

一个分区前两层设置减压阀,将压力限制在0.2Mpa以内是为了防止爆管,那么后面几层为何不设置?供水时是水能到达按分区最高层的压力设定的,那么该分区未加减压阀的那几层出口压力又是多少?谢谢!

一个分区前两层设置减压阀,将压力限制在0.2Mpa以内是为了防止爆管,那么后面几层为何不设置?供水时是水能到达按分区最高层的压力设定的,那么该分区未加减压阀的那几层出口压力又是多少?谢谢!
免费打赏
weibo_1429263955078
2015年10月06日 14:04:57
2楼
难道没有尸兄知道么?
回复
安穆明weibo
2015年10月10日 09:51:11
3楼
你这问题描叙的,好笼统,什么前后?好歹说个数字啊,或者是高低啊。
回复
qq_1444303202692
2015年10月10日 14:25:33
5楼
楼主再仔细说一遍 我也听不懂
回复
prelive
2016年08月11日 17:04:15
6楼
首先你没有说明白供水方式,但是从你说的前几层设置,后几层不设置来看,是下行上给式,为了满足最上层的供水压力,而底下几层供水压力超过0.35Mpa就要进行减压。
未加减压阀几层的压力就是你供水泵到达那里的扬程减去标高啊 最直接的办法就是直接测量
回复
给排水设计佬
2016年08月12日 13:27:08
7楼
不超0.2MPa是那本GB50555-2010提出的主要是考虑低区的水压高了会对给水器具造成破坏吧,至于统一分区的高层因为高差问题可以不设减压。