有关新《建规》中住宅建筑的问题
真仙
真仙 Lv.15
2015年10月05日 10:11:18
来自于建筑问答
只看楼主

本帖最后由 真仙 于 2015-10-5 10:13 编辑 工程设计问题是收集来的,欢迎大家积极讨论!精彩的回贴给予奖励!(全部正面回帖+3;精彩回帖+5;灌水-2)谁有新《建规》的宣贯资料或答疑资料,能否分享一下?非常感谢!有关“住宅”的问题如下:1、一个单元的单元式住宅即点式楼算不算塔式住宅? 塔式住宅和单元式住宅具体定义是什么?2、不规则平面的高层住宅,其建筑的周边长度如何计算?比如凹口,阳台

本帖最后由 真仙 于 2015-10-5 10:13 编辑

工程设计问题是收集来的,欢迎大家积极讨论!精彩的回贴给予奖励!
(全部正面回帖+3;精彩回帖+5;灌水-2)
谁有新《建规》的宣贯资料或答疑资料,能否分享一下?非常感谢!
有关“住宅”的问题如下:

1、一个单元的单元式住宅即点式楼算不算塔式住宅? 塔式住宅和单元式住宅具体定义是什么?
2、不规则平面的高层住宅,其建筑的周边长度如何计算?比如凹口,阳台小凹凸是否计算?
3、高层住宅楼1层为5.8高的网点,217层为住宅,其中第17层为跃层,应该算几层住宅?是不是还需要折算?高层住宅中跃层按层算还是两层算?

免费打赏
thq76417588
2015年10月22日 14:27:02
2楼
学习,谢谢分享
回复
maxwell852
2015年10月29日 19:00:58
3楼
1、新《建规》已取消单元式住宅和塔式住宅定义。防火规主要涉及疏散楼梯的设置形式和数量,现在新《建规》对此已经很明确,没有必要再去具体定义住宅类型,
2、建筑的周边周长,根据我和消防的打交道,小范围的凹不算,凸算建筑周长。应为消防车登高时,凹对消防登高影响很大。
3、建规附则中很明确,此类建筑定性按照总高度定,其建筑自然层数应是20层。但是规划部门在进行建筑层数审批时计算方式就不是按照建规计算了,规划部门一般会写成1+17+1.