有关新《建规》中安全疏散的问题
真仙
真仙 Lv.15
2015年10月04日 14:34:48
来自于建筑问答
只看楼主

本帖最后由 真仙 于 2015-10-5 09:20 编辑 工程设计问题是收集来的,欢迎大家积极讨论!精彩的回贴给予奖励!(全部正面回帖+3;精彩回帖+5;灌水-2)谁有新《建规》的宣贯资料或答疑资料,能否分享一下?非常感谢!有关“安全疏散”的问题如下:1、对于大体量及尺度的商业综合体按目前规范要求,在安全疏散宽度及距离等方面上均存在突破规范的问题,是否另有标准可执行?2、高层建筑地下商场若兼做人防设施,其疏散设计能否参照《人防规范》来执行

本帖最后由 真仙 于 2015-10-5 09:20 编辑

工程设计问题是收集来的,欢迎大家积极讨论!精彩的回贴给予奖励!
(全部正面回帖+3;精彩回帖+5;灌水-2)
谁有新《建规》的宣贯资料或答疑资料,能否分享一下?非常感谢!
有关“安全疏散”的问题如下:
1、对于大体量及尺度的商业综合体按目前规范要求,在安全疏散宽度及距离等方面上均存在突破规范的问题,是否另有标准可执行?
2、高层建筑地下商场若兼做人防设施,其疏散设计能否参照《人防规范》来执行?
3、多层建筑的疏散距离是房门中心还是门洞边到疏散楼梯的距离?


wxf20072008
2015年10月05日 09:53:13
2楼
第三个应是洞边距离
回复
☆若谷☆
2015年10月05日 10:39:26
3楼
第二个问题:两个规范都得兼顾。人防主出入口应按人防设计,次口可用商场出入口(并计算疏散宽度),但尽量靠外墙(可直通室外);商场则应通过计算疏散宽度及疏散距离而设。
回复
☆若谷☆
2015年10月05日 10:44:05
4楼
第一个问题:现还没见另有标准!!!!
回复
☆若谷☆
2015年10月05日 10:46:19
5楼
第三个问题:应为门中心!!!!!!!
回复
土木进
2015年10月06日 22:03:25
6楼
问题1:
没有见到
问题2:
谁更严格就用谁
问题3:
到门洞边,13J811-1改5.5章里有图示
回复
乐er
2015年12月18日 09:46:03
9楼
第三个 建规图示5.5.10标的距离是门边。。。
回复
ruanchuan
2015年12月23日 12:13:41
10楼
1、没有其他标准可以执行,可以做避难走道解决。2、可以按照《人防规范》执行,《建规》规定人防地下室按照《人防规范》执行。3、应该以中心计算。