只看楼主
一个新安装的冷库8匹风冷机组,试机时机头上接的压力表显示23公斤,而在排气阀上接的压力表显示15公斤,不知道是什么原因,是不是机头排气腔堵了?求高手分析一下
一个新安装的冷库8匹风冷机组,试机时机头上接的压力表显示23公斤,而在排气阀上接的压力表显示15公斤,不知道是什么原因,是不是机头排气腔堵了?求高手分析一下
免费打赏
斗战圣佛
2015年10月03日 16:21:19
2楼
排气阀门完全打开了吗?
回复
junminzhileng
2015年10月05日 14:56:16
3楼
斗战圣佛 发表于 2015-10-3 16:21 排气阀门完全打开了吗?谢谢您的关注,换了台新压机好了,