铜排的温度
nihao2323
nihao2323 Lv.4
2015年10月01日 09:56:04
只看楼主

各位,关于铜排的温度和温升,有两点不太明白 1,有的资料说, 环境温度35度,允许温升70度。 有的说运行温度不超70度。大家怎 么理解。2 如果说 环境温度35度,允许温升70度。最高运行温度就是105度。 那么,环境温度10度,允许温升还是70度吗? 环境温度10度,运行温度到105度,可以吗?谢谢

各位,关于铜排的温度和温升,有两点不太明白
1,有的资料说, 环境温度35度,允许温升70度。 有的说运行温度不超70度。大家怎 么理解。
2 如果说 环境温度35度,允许温升70度。最高运行温度就是105度。
那么,环境温度10度,允许温升还是70度吗?
环境温度10度,运行温度到105度,可以吗?
谢谢
免费打赏
lingxuct
2015年10月01日 10:13:29
2楼
电气设备因通过电流会产生热量,产生热量的后果是使设备的温度过高,温度过高会使绝缘老化速度过快,减短使用寿命。

为防止绝缘材料老化过快,规范规定了各种绝缘材料的运行温度,如电机绕组分B、E、H、F等级别。

有些转动部件(如轴承),有温升和温度二种数据,温升的变化是说明运行情况在变坏还是变好。

铜排是散热条件相对不错的部件,研究它的温度是计算短路电流而用的,一般考虑它的运行温度就可以,温升是对局部出现问题是考察的一个数据。
回复
lingxuct
2015年10月03日 10:40:49
5楼
二楼偶白说了,朋友能控制铜排的运行温度吗,能控制的话,越低越好!
回复
beida_energy
2015年10月03日 10:52:12
6楼
105度不太合适!
此乃极限温度,但是不能当做运行控制温度。
回复
zsl171
2016年03月31日 16:37:01
7楼
根据相关载流量标准,应该是运行温度为70度。另外《工业与民用配电设计手册》关于母线载流量表也有说明是运行温度70度
回复
北方郎
2016年03月31日 16:46:53
8楼
铜排本身工作温度不要超过105℃,即环境温度+温升不超过105℃
回复
北方郎
2016年03月31日 16:48:31
9楼
ccc___ 发表于 2015-10-1 10:13 电气设备因通过电流会产生热量,产生热量的后果是使设备的温度过高,温度过高会使绝缘老化速度过快,减短使 …热稳定校验铜排300℃,铝及铝合金200℃。
回复
hzhsj
2016年04月01日 11:43:00
10楼
铜排又不是绝缘材料,何来的温度和温升?
回复
xiamuzhixin
2016年04月01日 12:49:22
11楼
hzhsj 发表于 2016-4-1 11:43 铜排又不是绝缘材料,何来的温度和温升?电流流过自然会有热效应。
回复
hzhsj
2016年04月01日 15:03:47
12楼
xiamuzhixin 发表于 2016-4-1 12:49 电流流过自然会有热效应。电流流过自然会有热效应,这是温升产生的原因,但不是对铜排温度或温升作出限定的依据。
回复
xiamuzhixin
2016年04月01日 15:05:32
13楼
hzhsj 发表于 2016-4-1 15:03 电流流过自然会有热效应,这是温升产生的原因,但不是对铜排温度或温升作出限定的依据。何来的温度和温升?
回复