某集团住宅 暖通空调专业施工图审核要点表 讨论
chennanjkd
chennanjkd Lv.3
2015年09月30日 12:10:24
来自于采暖供热
只看楼主

本帖最后由 chennanjkd 于 2015-9-30 12:11 编辑 某集团 某住宅的施工图审查表格 发给大家 吐槽下 欢迎吐槽 自己先吐一下

本帖最后由 chennanjkd 于 2015-9-30 12:11 编辑

某集团 某住宅的施工图审查表格 发给大家 吐槽下 欢迎吐槽 自己先吐一下
3b8ec785bc0418c3a03e.rar
1.5 MB
立即下载
b5bcef955df5f3816e14.rar
15.6 KB
立即下载
zhangjiandong
2015年10月09日 08:41:09
2楼
审核表还可以
回复
设计小俞
2015年10月30日 16:14:56
3楼
甲方太专业了 很可怕
回复
suncher01
2015年11月11日 23:19:11
4楼

“甲方太专业了 很可怕”哈哈哈,道出了多少设计师的心声
很有趣
回复
追逐梦想bobo
2016年03月10日 11:03:53
5楼
感谢楼主的无私丰献
回复
热血荐轩辕
2016年03月16日 14:13:18
6楼
首先感谢楼主分享
不过有些一问:1、合用前室能自然通风,前室为何不做?(看图中是有条件做的)
2、水暖井可以向前室或合用前室开门,电井不许(本地要求)
回复
ymxl2011
2016年03月21日 20:42:39
7楼
谢谢了,赞了,好资料。。。
回复
effort031
2017年05月09日 20:05:36
8楼
谢谢了,赞了,好资料。。。
回复

相关推荐