梁施工缝的留置到底该怎么做
qinxiao_19803
2007年10月30日 16:51:35
只看楼主

各位大哥,规范上说梁的施工缝留在跨中1/3范围内,到底怎么理解,从哪里开始留?我听说了两种理解,不知道那种对啊?1、梁(长度为a)长度的一半进行3等份(长度为a/6),在离柱(基础)边的a/6的位置留置施工缝!2、梁(长度为 A)长度的进行3等份(长度为A/3),在离柱(基础)边的A/3的位置留置施工缝!请各位大哥指教啊!谢谢!!

各位大哥,规范上说梁的施工缝留在跨中1/3范围内,到底怎么理解,从哪里开始留?
我听说了两种理解,不知道那种对啊?
1、梁(长度为a)长度的一半进行3等份(长度为a/6),在离柱(基础)边的a/6的位置留置施工缝!
2、梁(长度为 A)长度的进行3等份(长度为A/3),在离柱(基础)边的A/3的位置留置施工缝!
请各位大哥指教啊!谢谢!!
vexyu
2007年10月30日 21:06:33
2楼
第2种理解正确,因为在那里(长度为A/3)的弯矩和剪力都比较小
回复
ougaogong
2007年10月31日 09:27:14
3楼
理解全错误!应该是按2的分法,在左边离柱(基础)边的A/3的位置与右边在离柱(基础)边的A/3的位置之间的跨中部分任意位置留置施工缝均可。施工缝不要求弯矩怎么样,要求的是剪力较小,跨中是较小的,1/3就是给出跨中的范围,实际上正弯矩的范围比这1/3大。
在和与2楼这样观点的人讨论一下1/3处的受力与构造。实际上这里是一个受力构件的薄弱点,梁顶筋在这里断掉了,箍筋加密区也不到这里,这里弯矩较小,剪力仍然存在,要是一个梁竖向力下破坏,首先从这里可能发生脆性剪切破坏。你体会一下梁的受剪计算简图可能就会明白。所以没有理由要在这里做个施工缝来进一步薄弱化。
回复
heroaredown
2007年10月31日 13:23:13
4楼
    同意三楼对规范所做的理解.
  施工缝处一般抗剪能力比较弱,应该设在剪力较小处,不然会发生剪切破坏.
  但同时也不能设在弯矩较大处,因为那样可能会过早出现裂缝.

 不过在具体施工过程中,由于混凝土有较好的流动性,同一跨梁前后两次浇捣混凝土所产生的施工缝其实是个坡度较 小的斜面.有时斜面的底部已伸到梁的另一端(施工现场看到的),所以即使刚好设置在A/3处也通常不会出现剪切破坏.
回复